置换通风系统如何设计?要点有哪些?看完下面4点,你就知道
蒙古上单
2022年04月26日 14:32:42
来自于通风排烟
只看楼主

空调节能和室内空气品质是当前暖通空调界面临的两大课题,而置换通风能在一定程度上较好地解决这两个问题。置换通风是一种较新的通风方式。 (1)为了在工作区获得同样的温度,置换通风系统所要求的送风温度高于混合通风,这就为利用低品位能源以及在一年中更长时间地利用自然通风冷却提供了可能性,以达到节能的效果,根据有关资料统计,置换通风与混合通风相比,可以节约20%~50%的制冷耗费。

(2)置换通风可以对工作区的CO等污染物进行更为有效的控制。它的通风效能系数大于混合通风,这样就能达到改善室内空气品质的目的。
置换通风系统设计要点包括:
(1)室内温度tn及工作区温度梯度的确定
置换通风房间内工作区的温度梯度tn是造成人体不舒适的重要因素,其取值如表3-8-1所示。离地面0.1m的高度是人体脚踝的位置,脚踝是人体暴露于空气中的敏感部位。该处的空气温度不应引起人体的不舒适。房间工作区的温度t。往往取决于离地面1.1m高度处的温度(对坐姿人员如办公、会议、讲课、观剧等)。
上述数据的取值根据工作人员的劳动状态确定。由于置换通风在我国尚属起步阶段,现有的通风空调设计手册及暖通设计规范尚未作出规定。现推荐欧洲及国际标准中有关数据,如表3-8-2所列。
(2)送风温度的确定送风温度由下式确定:
停留区温升系数c也可根据房间用途确定。表3-8-3列出各种房间的c值。
(3)送风量的确定﹐根据置换通风热力分层理论,界面上的烟羽流量与送风流量相等。
通常在民用建筑中的办公室、教室等工作人员处于坐姿状态,工业建筑中的工作人员处于站姿状态。坐姿时的分层高度Z1=1.1m,站姿时的分层高度Z2=1.8m。
(4)送排风温差的确定当室内发热量已知,送风量已确定的情况下,送排风温差是可以计算得到的。在置换通风的房间内,在满足热舒适性要求条件下,送排风温差随着顶棚高度的增高而变大。欧洲国家根据多年的经验确定了送排风温差与房间高度的关系,如表3-8-4所列。


免费打赏

相关推荐

APP内打开