原文《水电标准化实测实量施工质量探析》刊于《建筑工人》2015年第7期,作者:何勇刚、巩俊奇、谢政委。本文所述工程在结构和二次装修阶段,为保证水电预留、预埋一次成活,降低工程成本,推广水电实测实量标准化体系,在施工中进行试点,成立实测实量机构,根据每个项目的实际情况,分栋号、楼层、户型进行实测实量,并对实测结果及时整理,同时下发项目部,项目部根据结果制订纠正预防措施,确保各项目质量处于受控状态,取得了良好的技术效果,创造了良好的经济和社会效益。
原文《水电标准化实测实量施工质量探析》刊于《建筑工人》2015年第7期,作者:何勇刚、巩俊奇、谢政委。本文所述工程在结构和二次装修阶段,为保证水电预留、预埋一次成活,降低工程成本,推广水电实测实量标准化体系,在施工中进行试点,成立实测实量机构,根据每个项目的实际情况,分栋号、楼层、户型进行实测实量,并对实测结果及时整理,同时下发项目部,项目部根据结果制订纠正预防措施,确保各项目质量处于受控状态,取得了良好的技术效果,创造了良好的经济和社会效益。
一
坐便器预留排水管孔距偏差
坐便器预留排水管孔距偏差过大
排水管孔洞实测实量分为结构预留洞和预留管施工完毕后两次实测实量。合格标准为±20mm,通过此项指标的控制,可以控制安装距离,不致于太小,导致坐便器安装困难,也不致于太大,导致坐便器水箱与装修完成面缝隙过大,影响观感质量。
对当月施工部位不少于20点进行实测实量。在结构施工阶段,对预留洞尺寸根据图纸位置计算后进行测量;在装修阶段,坐便器预留排水管的孔距需按图纸要求确定,且要将其管孔中心距换算为管外壁和墙体装修完成面之间的距离,如果墙体装修面还没有完成,要将现场测量值减去2cm墙面瓷砖铺贴预留的厚度,以此作为合格性判断的依据。
二
同一室内接线盒及面板安装标高
通过检查电气接线盒(面板)的标高位置,来保证观感质量,合格标准:【0,10】mm。一般依据同一水平线距离进行检查。
(3)在师生旁间内进行测量,用钢卷尺测量该房间内水平基准线到同一标高各电气接线盒(或面板)上口的距离。
三
并列面板高度偏差
测量同一类型并列电气面板下口的标高,以确保观感美观。合格标准:【0,0.5】mm。
(2)在同一实测房间内,全数选择同一类型并列的面板,把钢尺或水平尺紧紧靠住并列面板的上边缘,用0.5mm钢塞片尝试插入钢尺或水平尺和各面板之间的缝隙,如果钢塞片能够插入任一面板与钢尺或水平尺之间的缝隙,则该测量点不合格。
四
混凝土楼板和墙面给水管暗埋
(2)线槽尺寸:混凝土楼板和混凝土墙面预留槽深不大于15mm,槽宽不大于d+30mm。
对当月施工部位不少于20点进行实测实量,采用目测结合尺量检查其线槽形式是否符合合格标准。
五
二次结构墙面给水管暗埋
(2)砌体墙线槽的深度要求不大于d+10mm,槽宽不大于d+30mm。
对当月施工部位不少于20点进行实测实量。采用目测检查结合尺量检查的方式对线槽形式是否符合合格标准进行检查。
六
二次结构墙电线管暗埋
(2)砌体墙线槽深度不大于d+20mm,线槽宽度不大于d+30mm。
对当月施工部位不少于20点进行实测实量。采用目测检查结合尺量检查线槽形式是否符合合格标准。