来源:网络 如有侵权,请联系删除 正文如下: 质量通病防治策划 质量通病是影响机电安装工程质量的重要问题之一,只有质量通病得到了有效的控制,机电安装工程的质量、各系统的功能才能够得到可靠保证。若要有效控制质量通病,就必须先认识质量通病,才能制定有针对性的防控措施。
来源:网络
质量通病是影响机电安装工程质量的重要问题之一,只有质量通病得到了有效的控制,机电安装工程的质量、各系统的功能才能够得到可靠保证。若要有效控制质量通病,就必须先认识质量通病,才能制定有针对性的防控措施。
建筑设备及建筑电气的安装工程和装饰装修工程必须密切配合,不应各自为政。施工总包单位必须对此给予高度重视,采取强有力的措施进行全面控制。在工程实际中经常出现以下问题:
1)卫生间(或块材铺贴)墙面上的电气开关等与块材的排版不协调。电气开关的位置无规律可循,既不与面砖的缝对正也不在面砖的中心,达不到精细、美观的要求。
2)卫生间内出墙面的管道,地面上的地漏、清扫口等与墙、地面块材装饰的排版不协调;墙、地面块材的套割粗糙。
3)走廊、楼梯前室等墙面上的消防设施的开关、控制面板等与墙面的装饰档次不协调,与装饰的做法不统一。
4)室内吊顶上布置的灯具、喷淋头、烟感探头等与吊顶的装饰不协调。当吊顶为块状材料时,灯具、喷淋头、烟感探头等未布置、安装在板块的中心;当房间、走廊为弧形等不规则形状时,灯具、喷淋头、烟感探头等未根据房间的形状进行布置。
5)当吊顶有凹、凸变化的造型时,喷淋头、烟感探头等消防设施被遮蔽,其功能受到影响。
1)自动喷水灭火系统的镀锌钢管在现场焊接后没有进行二次镀锌处理(焊接法兰、焊接变径、冲压弯头与管道等)。
2)丝接管口的麻丝、生料带等未彻底清理,对外露丝扣及安装时管道外部的伤痕没有进行防腐处理。
3)喷头安装高度不符合规范规定,无法保证其正确动作。
4)吊杆、吊架的位置、形式等不符合规范的规定,不能保证管网的牢固性和喷洒的效果。
2)保温不到位,法兰、阀门、伸缩器等特殊部位未进行保温处理,出现结露现象。
4)保温管道的支、吊架部位缺少垫木,有垫木时缺少良好的防腐处理。
保温不到位,法兰、阀门、伸缩器等特殊部位未进行保温处理,出现结露现象。
3)沟槽连接中管道不同轴,支吊架设置位置不对,连接件受力不合理。
6)阀门安装方向、高度不合理,操作不方便,或根本就无法操作。
7)不同材质的金属的接触面未采取绝缘措施,致使发生电化学腐蚀反应。
8)在焊接后未对不锈钢表面进行焊接飞溅、焊缝酸洗、钝化处理等工艺处理,以致不锈钢表面、焊缝等发生锈蚀。
仪表安装不规范,表下没有排气阀。
规范的仪表安装,表下有排气阀。
仪表方向、高度不一致,或方向不方便视读。
不同材质的金属接触面未采取绝缘措施,致使发生电化学腐蚀反应。
2)土建、机电安装施工顺序不协调,减震器功能受影响。
3)与市政给水管网直接相连的地下室生活、消防水箱的进水、溢流管口高度颠倒——溢流管口高于进水管口。
5)地漏选用不当,存水深度不满足125mm的基本要求。
减震器安装不当。
土建、机电安装施工顺序不协调,减震器功能受影响。
1) 软接头的长度不符合规范规定,出现过松、过紧现象。
5)长边尺寸大于630 mm的防火阀没有设独立支、吊架。
1) 型钢规格选用未进行必要的计算,材料浪费严重。
1)金属穿线导管接头部位的跨接不可靠,当采用镀锌钢管时,采用了套管焊接或焊接跨接的方式。
2)金属桥架或线槽的跨接不可靠,跨接线未采用蝶型垫片压接,且跨接处的螺栓未采取防松措施。
3)在配电箱、柜中未设置接地(PE)专用的汇线排,且在配电箱、柜中不同回路的PE线压接在同一端子上,无法确保每一回路的用电安全。
4)配电箱(柜)的门与本体的跨接未采用裸编织铜线连接,而使用BV导线。
1) 配线颜色不规范,下级相线颜色与一上级相线颜色不一致。
3) 多芯电缆中用于接地的PE线在导线端头部位没有采用黄、绿胶带相间包扎标识。
1) 电线导管进箱(柜)时,箱体开孔应与管径不匹配。
1) 采用多股铜芯导线时,在压接前未搪锡或采用无开口终端端子(线鼻子)。
2) 当导线与空气开关等设备连接时,导线裸露的部分未全部插入接线孔,有线芯裸露的现象。
1) 高度2.2 m以下的金属外壳的装饰壁灯、应急疏散指示灯、地灯的外壳没有接地。
2) 产品选用不当,金属外壳无专用接地端子,接地不可靠。
1) 导管镀锌质量较差,镀层厚度不够或镀层厚度不均匀,锈蚀严重。或在施工中未对导管表面进行必要的保护,造成导管表面镀层破坏,致使导管锈蚀。
2) 导管固定不牢固,在墙面、楼板底部敷设时没有采用标准固定件,而是将导管直接贴墙或楼板敷设,造成导管过早锈蚀。
4) 悬吊安装前对导管与楼板间的高度没有进行计算,吊杆下料过长。
7) 紧定管在连接时未使用专用的扭断型紧定螺丝,致使连接的牢固性及导电性均不可靠。
8) 紧定管的连接附件质量较差,紧定螺丝还没有拧断,连接附件的螺纹已经溢扣。
2) 避雷带连接的焊缝不平整,焊缝设置不合理,防腐不到位。
5) 隐蔽记录不详细,被隐蔽工程的施工质量不清楚。
9) 开箱记录、试运行记录、调试记录等没有做到一机一表。
上述所列质量通病并不是全部,在进行机电安装质量策划时,必须根据工程的实际情况分析、确认质量风险,即确认可能发生通病的部位,并制定相应的技术、管理措施。
最为关键的是,所有的策划都必须与施工方案、技术交底相结合,策划结果应在施工方案、技术交底中得到落实,避免质量策划与施工方案脱节。有些项目在质量策划上下了很多的功夫,可以说比较详尽,但由于没有体现在施工方案和技术交底中,所以也就没有贯彻到底,变成了纸上谈兵。
机电安装工程施工质量的过程控制的依据是国家现行质量验收规范、企业施工工艺标准。但对于作业班组而言,施工技术交底才是专业质量检查员检查、控制操作质量的依据。所以,要使机电安装工程的质量在班组作业时得到切实控制,首先是完善技术交底的编制、交底工作,在技术交底的编制时即依据国家现行质量验收规范、企业施工工艺标准制定出防治质量通病的可靠措施、操作工艺、质量标准;其次是强化质量检查员的过程巡查,重点应是工艺、工序是否达到技术交底的要求,及时发现违规操作,从而将质量通病消除在萌芽状态。
机电安装工程的性能在施工过程中即通过各种试验、检测的方法进行了检验,以保证其使用功能。为保证试验、检测结果的准确性,必须保证:
所以各项试验、检测均应编制专项方案,试验、检测所用的仪器、仪表必须经过校验。试验、检测报告应记录试验、检测过程、方法、现场环境、操作人员、仪器仪表型号、仪器仪表编号,并付仪器仪表校验证书复印件、操作人员上岗证书复印件等。