前言 既有结构加固改造过程中,构件加大截面加固,上部结构新增构件、房屋加层接柱、增设剪力墙等都涉及植筋操作。“植筋”是实现新旧砼构件连接的有效方法;已广泛应用于既有建筑物的加固改造工程,但植筋实际施工往往遇到很多问题,接下来小编为大家介绍常见植筋问题的处理办法。 植筋常见问题及处理方法: 问题一:原砼构件最小厚度无法满足钢筋锚固深度
前言
既有结构加固改造过程中,构件加大截面加固,上部结构新增构件、房屋加层接柱、增设剪力墙等都涉及植筋操作。“植筋”是实现新旧砼构件连接的有效方法;已广泛应用于既有建筑物的加固改造工程,但植筋实际施工往往遇到很多问题,接下来小编为大家介绍常见植筋问题的处理办法。
植筋常见问题及处理方法:
问题一:原砼构件最小厚度无法满足钢筋锚固深度
1 )根据《混凝土结构加固设计规范》( GB 50367-2013 )第 15.2.3 条公式,降低植筋抗拉强度的设计值,减少 钢筋锚固深度。
2 )在植筋端头加螺帽和垫片,增强钢筋的锚固效果,做法详图一。
3 )根据《混凝土结构加固设计规范》( GB 50367-2013 )第 15.2.3 条公式,采用较小直径钢筋,减少 钢筋锚固深度 ; 例如某工程新增梁与原砼梁连接, 2 根直径 18( 计算面筋 450) 用 3 根 14 钢筋代替,原砼梁构件最小宽度带满足钢筋直径 14 的锚固深度要求;做法详图二。
图一
图二
问题二:原构件钢筋过密,新增钢筋植入困难
解决办法:
1)移位植筋,例如某工程需在楼层位置处新增钢梁 、砼梁 , 但原 梁柱节点处钢筋密集,无法植入,采用 增设牛腿的办法使得植筋位置离开梁柱节点区域,从而降低植筋的难度。做法示意详图三。
2)通过钢筋合理布置,使得原构件钢筋密集处仅植入较小直径的钢筋,例如某工程的柱加大截面纵向钢筋植入首层梁底,根据现场情况见图四,原梁底筋过密,原梁箍筋间距仅约100mm,原梁纵筋间距仅约10~50mm。柱加大截面新增纵向钢筋无法植入梁底,本项目将新增受力纵筋尽可能布置截面四角,直接穿过楼板,柱加大截面在梁底区域仅配置较小直径的构造钢筋;做法详见图五。
图三
图四
图五
植筋胶的性能是植筋技术的关键之一,结构胶的长期使用性能鉴定应符合下列要求:
1 )对设计使用年限为30年的结构胶,应通过耐湿热老化能力的检测;
2 ) 对设计使用年限为 50 年的结构胶,应通过耐湿热老化能力和耐长期应力作( 4MPa 剪应力 210 天)能力的检验;
3 ) 对承受动荷载作用的结构胶,应通过抗疲劳能力(最大应力为 4MPa 疲劳荷载 200 万次)检验 。
问题四:既有砼基材质量控制
3)若有局部缺陷,应先进行补强或加固处理后再植。
问题五:施工温度控制
长期 期使用温度不应高于 60℃ ,植筋焊接应在注胶前进行。若个别钢筋确需后焊时,除应采取断续施焊的降温措施外,尚应要求施焊部位距注胶孔顶面的距离不应小于 15d 且不应小于 200mm; 同时必须用冰水浸渍的多层湿巾包裹植筋外露的根部植筋技术中的钢筋 。
总结