你好。请问C65 C6 2P微型断路器一极用来控制220V电源;一极当有源辅助触点用。对短路器的过载保护和短路分断能力有影响吗?这样的设计方案正确吗?谢谢!

你好。请问C65 C6 2P微型断路器一极用来控制220V电源;一极当有源辅助触点用。对短路器的过载保护和短路分断能力有影响吗?这样的设计方案正确吗?谢谢!
免费打赏
qian68747
2008年03月23日 07:51:28
2楼
那电源要接在右边,做辅助触点的接左边。
因为断路器是右边有连锁能让左边跳,就是说如果右边跳那左边肯定一起跳,但左边如果过负荷的话可能会有左边没电,右边还通的情况。