一、维护与保养 螺杆式水冷冷水机组一般使用时间为 3000h/ 年左右(根据我国气候地理条件 )。为了确保机组长期安全可靠地正常运转,以及长期使用的运转寿命能够延长,减少运行费用,对机组经常性的科学维护和保养工作,是非常重要。 机组运行和检修过程中的日常维护、保养,称为预防性保养和维护。有责任根据机组运行的实际情况,有针对性的制定机组的年、月定期维护、保养的计划规程,并进行机组的日常维护和定期维护。
一、维护与保养
乙二醇浓度为质量浓度
冷水机组的开机顺序为:
冷却塔风机开——冷却水泵开——冷水泵开——冷水机组。
常见故障分析及排除方法
故障 |
可能原因 |
检测及排除方法 |
排气压力过高 |
系统中有空气或有其它不凝气体 |
从注氟嘴排除气体,必要时重新抽真空。 |
冷却塔风机故障 |
检修冷却塔风机,恢复运转。 |
|
吸气压力过高 |
见“吸气压力过高” |
|
环境温度过高 |
||
冷却水水流量过小 |
检查冷却水系统,调大水流量。 |
|
压缩机油位过低 |
检查视油镜液位并加注冷冻油 |
|
排气压力过低 |
吸气压力过低 |
见“吸气压力过低” |
制冷剂泄漏或充注不够 |
检漏并充氟 |
|
冷却水水温过低 |
检查冷却塔容量是否太大或环境温度是否太低。 |
|
吸气压力过高 |
排气压力过高 |
见“排气压力过高” |
制冷剂充注过量 |
放掉部分制冷剂 |
|
液态制冷剂从蒸发器流入压缩机 |
||
冷冻水进水温度高于允许最高值 |
检查和调整膨胀阀,确保膨胀阀感温包与吸气管紧密接触并与外界完全隔热。 |
|
吸气压力过低 |
干燥过滤器堵塞 |
更换干燥过滤器滤芯 |
膨胀阀未调节好或出故障 |
调节到合适的过热温度,或检查膨胀阀感温包是否有泄漏。 |
|
系统制冷剂不足 |
检漏并充氟 |
|
冷冻水进水温度明显低于规定温度值 |
||
冷冻水流量不够 |
检查蒸发器进出水管路压力是否太低,调节冷冻水流量。 |
|
压缩机因高压保 护停机 |
冷却水水温过高 |
|
冷却塔风机故障 |
检修冷却塔风机 |
|
高压停机设定值不正确 |
检查高压开关 |
|
压缩机因电机过 载停机 |
电压过高或过低 |
检查电压不得超出或低于额定电压 ±10%。 |
排气压力过高 |
见“排气压力过高” |
|
冷却水温度过高 |
检查冷却塔是否容量太小 |
|
过载元件故障 |
检查压缩机电流,和压缩机上规定的满负 荷电流进行比较。 |
|
电机或接线端子短路 |
检查电机和端子对应电阻 |
|
压缩机因内置温 度保护开关动作 停机 |
电压过高或过低 |
检查电压,不得超出上述规定范围。 |
排气压力过高 |
见“排气压力过高” |
|
冷冻水进水温度过高 |
||
压缩机内置温度保护开关故障 |
更换元件 |
|
系统制冷剂不足 |
检查是否漏氟 |
|
压缩机因低压保护停机 |
干燥过滤器堵塞 |
更换干燥过滤器滤芯 |
膨胀阀故障 |
调整或更换膨胀阀 |
|
低压停机设定值不正确 |
检查低压开关 |
|
制冷剂不足 |
充注制冷剂 |
|
压缩机噪音大 |
压缩机冷冻油不足 |
检查视油镜液位并加注冷冻油 |
压缩机不能启动 |
过流继电器跳开,保险烧坏。 |
更换损坏元件 |
控制电路没有接通 |
检查控制系统接线 |
|
无电流 |
检查供电 |
|
高压保护或低压保护 |
见前面吸、排气压力故障部分。 |
|
接触器线圈烧坏 |
更换损坏元件 |
|
电源相序连接错误 |
重新连接,调整其中两条接线。 |
|
水系统故障,水流开关断路。 |
检查水系统 |
|
操作显式器有报警信号 |
查看报警类别,采取相应措施。 |
|
开停机时间设定有误 |
检查并重新设定 |
|
温度传感器检测温度超过设定值 |
检查并重新设定
|