风冷冷水机组直接使用机组上的风冷凝器把热量排到空气中。在缺水,或者用水接水不方便的地区会使用到风冷型的机器。 工作原理 从上面的风冷式冷水机组工作原理图我们可以看到,在运行过程中,制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物(如冷却水)的热量并汽化,压缩机不断地将产生的气体从蒸发器中抽出并压缩成高温、高压的蒸汽,制冷剂蒸汽被送入冷凝器后与空气进行热交换,在放热后冷凝为液体,经节流机构降压后进入蒸发器,再次汽化,吸收被冷却物体的热量,如此周而复始地循环。
风冷冷水机组直接使用机组上的风冷凝器把热量排到空气中。在缺水,或者用水接水不方便的地区会使用到风冷型的机器。
工作原理
从上面的风冷式冷水机组工作原理图我们可以看到,在运行过程中,制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物(如冷却水)的热量并汽化,压缩机不断地将产生的气体从蒸发器中抽出并压缩成高温、高压的蒸汽,制冷剂蒸汽被送入冷凝器后与空气进行热交换,在放热后冷凝为液体,经节流机构降压后进入蒸发器,再次汽化,吸收被冷却物体的热量,如此周而复始地循环。
风冷式冷水机组的一些特点
相对水冷式冷水机组而言,风冷式冷水机组采用翅片式冷凝器,直接以风扇强制空气流动带走冷媒热量,无需其他辅助设备,省去了冷却塔、冷却水泵和冷却管道系统。在安装上具有一定的优势,尤其是对制冷量要求不大的小型冷水机,其方便移动具有很大的优势。
由于传热温差不同,在相同的室外环境条件下,风冷式冷水机运行的冷凝温度要比水冷式的高,因此在制冷量一样的情况下,风冷式冷水机组的耗电量会更高一些。从能效上来说,通常水冷式机组要比风冷式机组的制冷量要高出300~500 Kcal/h。
风冷式冷水机组避免了水质过差地区造成冷凝器结垢、水管堵塞的问题,并节约了水资源。但其使用的翅片式冷凝器的换热效率受灰垢积聚的影响较大,散热翅片管前须设置滤尘栅网,并且需要定期清洗。
适用领域
制药、化工、食品、油脂、涂装、电镀、冷库、塑料、化纤、商砼、激光、净化车间、机械加工、农业种植、商场酒店等。
注意事项
风冷系列冷水机组必须安装于宽敞通风场所(如:室外、楼顶等),同时保证风道系统畅通无阻。
风冷和水冷的不同之处
1、从设备的体积大小上来说,由于两者之间工作原理上有所区别,所以在设备的大小上,风冷式冷水机比水冷式冷水机的体积更小,使用与后期的维护保养也相对更为简单一些。
2、从机器的功效和价格上来看,水冷式比风冷式的设备功效要强一些,而且耗电量也更少,并且虽然水冷式设备占地面积更大,但是价格却比风冷式设备便宜不少。
3、水冷式设备价格相对低一些,不过在使用时需要建有专门的机房,而风冷式冷水机却无需如此,所以如果没有合适场地的话,选择风冷式设备更合适一些。
风冷式冷水机安装位置选择
需要考虑的四个主要因素:
- 风冷式冷水机离被控温设备的距离:应当尽量减少风冷式冷水机与被控温设备的距离,这样的好处是可以减少冷冻水在管路中的压降和冷量损失,而且机组没有远程控制功能时方便操作设备;
- 风冷式冷水机噪音的影响:风冷式冷水机的噪音主要来自于压缩机、循环水泵和风机这几个部件,其中风机的噪音是主要的,常规的小型风冷式冷水机的噪音还是比较小的,一般在65dB(A)左右,可以在普通的室内环境下使用,如果是在有静音要求的地方比如实验室使用,则需要考虑冷水机组的降噪问题。超过20HP的风冷式冷水机组,建议安装在距离人员工作环境略远的室外环境比较合适。
- 供水及排水要求:风冷式冷水机组在使用和后期维护中可能需要补充一定量的循环水,所以安装位置应当考虑有自动补水的水源,以及设备检修时可以方便地将循环水排出;如果风冷式冷水机采用的是手动补水的方式,则只需考虑设备的排水问题就可以了。
- 冷水机安装环境:从散热条件来说,将风冷式冷水机安装在室外是优于室内安装的,因为室外有良好的通风环境,可以将机组带出的热量及时排出,不过由于室外型机组采用了防风防雨的机组结构设计,所以价格会比普通冷水机组贵一些,另外考虑到为了方便机组操作,将冷水机的控制和故障反馈部分远程接入到室内是非常有必要的。
风冷冷水机保养与检测
1检查电压及电流量的稳定性
2定期对压缩机进行检查
对冷水机组进行必要的验收试验,应按照先气密性试验、后真空试验,先分项试验、后整机试验的原则进行。
3定期清洗
除检查冷水机组的技术性能外,还要注意保护好机组整洁的外观和工作现场的清洁卫生。在风冷式冷水机运行6个月时,要清洗整个系统,比如管道、过滤器、冷凝器、风机等,特别是风机,和我们常用的风扇一样,布满灰尘影响散热,因此制冷效率会直接降低。
4定期检查仪表
温控表失控,更换温控表 高压故障 散热不良,散热器过脏,清洗散热器 能风不好,改善通风条件 散热风机不工作,检查风机马达是否烧坏短路维修或更换电机马达 高压擎损坏,更换高压擎。
5定期检查冷媒有无减少
根据风冷式冷水机正面的高、低压压力表值来判断。冷水机正常运行时,高压在11-17kg,低压在3-5kg为正常范围。停机状态时,高压低压都在0.6kg左右。
风冷冷水机产品的高效制冷功能与其产品的日常保养和安全检测是密不可分的,所以经常检查风冷冷水机的运行情况是非常重要的。除了以上几个主要检查的方面,还要注意检查每台压缩机的油位和油温、检查主电源电压和电流、检查冷冻水供水温度的设定值是否合适。如果有问题,要及时进行更改。