RT两种方式对室外机的能力或者对冷媒的变化有什么影响?
RT
两种方式对室外机的能力或者对冷媒的变化有什么影响?
2楼
进出工况相同,同等风量的高静压或低静压的末端设备主要是表现在末端设备的风机选择上。
如果末端设备外接风管或送风口有压头要求,末端设备的风机选择压头高一些,即选用高静压的末端设备,其噪音较大,耗电多些。
如果末端设备直接用于室内空间(特别在有噪音控制要求的住宅),选择的末端设备的风机压头保证机外余压为零即可,即选用低静压的末端设备如普通型风机盘管。
回复
3楼
多谢除湿兄,我们这都是低静压的机器,故有此愚问
回复
4楼
静压是什么
回复
5楼
现在很多厂家的风管机是没有零静压的,基本上是25PA~196PA左右,根据设计要求均需加部分风管(送风管或回风管);但在实际施工中很多别墅卧室其装修吊顶采用的是局部吊顶,空调设备采用下回侧直吹的方式,无需加送风道,在有余压的基础上直吹风将会产生风声,产生很大的噪声,引起很多客户的投诉。对此,提醒各位在设计别墅场所采用风管机时(特别是在卧室里面)尤其要注意此项问题。
请教各位,当遇到这种噪声时,我们有哪些方法可以改变这种状况,即是降低噪声?大家共同探讨一下!
回复
6楼
楼上的说得对,我司有一单工程就是因销售公司请了三流的安装队伍,造成室内机的风声用户接受不了,2匹的室内机.说明书上有说明:30PA,现在只能把高速风并在中速风上去运行.加静压箱工程量很大,还有就是电子膨胀阀的节流声,现在我很头晕.请高人能否有何处理方法?谢谢了
回复
7楼
把室内机的chao值调底,降低他的送风量,可能制冷制热效果差了,可噪音应该没了吧
回复
8楼
在风管机的回风处如有回风箱的话,可在回风箱内表面均贴上一层约10MM厚的消音棉,对减少送风而产生的噪声会有一定的帮助。这是处理方法之一。
回复
9楼
回风箱里面贴消音棉控制送风噪音是怎样的原理?吸音?减少共振?估计效果不怎明显。应该是在送风静压箱里面贴消音棉效果更好吧?
回复
10楼
可以把回风口开远一点,不要正对内机下面,或者用检修孔做层回风口
回复
11楼
更换风管机里P板上的电容规格,降低一档。
回复