现有四层柱筋4Φ18+6Φ16,五层柱筋改为4Φ25+6Φ16(或为4Φ25+6Φ18),请问钢筋工怎样下料,采用何种连接方式。急用!!!
现有四层柱筋4Φ18+6Φ16,五层柱筋改为4Φ25+6Φ16(或为4Φ25+6Φ18),请问钢筋工怎样下料,采用何种连接方式。急用!!!
2楼
可以用套筒连接啊,接头错开50%就可以啊!
回复
3楼
我觉的在五层楼面时要另外插筋,然后电渣压力焊或套筒都可以连接:time:
回复
4楼
五层的钢筋怎么比四层的规格还大啊?
回复
5楼
五层的钢筋怎么比四层的规格还大啊?
回复
6楼
请查《03G101-1》P.36 中注1:上柱钢筋直径比下柱钢筋直径大时见图2
回复
7楼
采用绑扎连接就可以了
回复
8楼
比较标准的是6楼所说的,实际施工现场一般是下层较小筋锚固于节点,上层较大筋下插1.5Lae
回复
9楼
看11G图集,里面有你想要的。。
回复