钢筋工下料问题
chengpinren123
2008年03月21日 20:46:19
只看楼主

现有四层柱筋4Φ18+6Φ16,五层柱筋改为4Φ25+6Φ16(或为4Φ25+6Φ18),请问钢筋工怎样下料,采用何种连接方式。急用!!!

现有四层柱筋4Φ18+6Φ16,五层柱筋改为4Φ25+6Φ16(或为4Φ25+6Φ18),请问钢筋工怎样下料,采用何种连接方式。急用!!!
免费打赏
yinguodong1985
2008年04月16日 18:17:32
2楼
可以用套筒连接啊,接头错开50%就可以啊!
回复
king7705
2008年06月28日 20:22:26
3楼
我觉的在五层楼面时要另外插筋,然后电渣压力焊或套筒都可以连接:time:
回复
tszj668
2008年12月15日 22:58:51
4楼
五层的钢筋怎么比四层的规格还大啊?
回复
zhyflyfox
2009年08月08日 11:42:14
5楼
五层的钢筋怎么比四层的规格还大啊?
回复
hanzhiguo1971
2009年08月16日 14:31:20
6楼
请查《03G101-1》P.36 中注1:上柱钢筋直径比下柱钢筋直径大时见图2
回复
ymx1984829
2009年12月17日 09:32:53
7楼
采用绑扎连接就可以了
回复
qjpyth
2010年03月11日 16:37:10
8楼
比较标准的是6楼所说的,实际施工现场一般是下层较小筋锚固于节点,上层较大筋下插1.5Lae
回复
崔崽儿
2013年07月28日 20:31:04
9楼
看11G图集,里面有你想要的。。