即使目前装配式结构的连接方式已获得很大程度地优化,但构件连接节点的质量隐患仍然存在,常见的连接方式分为 干法连接( 焊缝连接、螺栓连接 )和 湿法连接( 套筒灌浆连接、浆锚搭接、混凝土结合面连接 )。 本文总结了对套筒灌浆连接、浆锚搭接、结合面连接、节点内部缺陷等质量检验方法及装配式混凝土结构连接质量与检测技术10问。在介绍之前我们先学习一下装配整体式混凝土结
即使目前装配式结构的连接方式已获得很大程度地优化,但构件连接节点的质量隐患仍然存在,常见的连接方式分为 干法连接( 焊缝连接、螺栓连接 )和 湿法连接( 套筒灌浆连接、浆锚搭接、混凝土结合面连接 )。 本文总结了对套筒灌浆连接、浆锚搭接、结合面连接、节点内部缺陷等质量检验方法及装配式混凝土结构连接质量与检测技术10问。在介绍之前我们先学习一下装配整体式混凝土结 构钢筋套筒灌浆连接教学影片:
利用振动衰减原理,检测装配式混凝土结构钢筋套筒灌浆饱满性的方法。 传感器周围介质特性与其振动衰减规律直接相关,在空气、流体灌浆料、固化灌浆料三种不同介质中,振动能量衰减规律截然不同。
2 )用于后期的节点灌浆饱满度的质量检测。
1 )对于施工过程质量控制,只要看到出浆口出浆,表明已经灌满;仪 器可以监测灌浆料在凝固前的漏浆问题。
2 )后期怀疑节点灌浆质量,需要检测,必须预埋传感器。若要保证随机抽检,需要在每个出浆口预埋传感器。
将专用钢丝从套筒的出浆口水平伸至套筒内靠近出浆口一侧的钢筋表面位置,
,就位后专用钢丝自带橡胶塞的排气气孔位于正上方。
检测结果的判别:取同一批测点极限拉拔荷载中3个最大值的平均值,该平均值的40%记为a ,该平均值的60%记为b.如果测点数据高于b ,判断测点对应套筒灌浆饱满;如果测点数据在a~b之间,需进一步采用其他方法进行补充检测;如果测点数据低于a或低于1.0kN ,则直接判断测点对应套简灌浆不饱满。
便携X射线检测:将胶片粘贴在墙体一侧,胶片能够完全完全覆盖被测套筒,将便携式X探测仪放置在墙体另一侧,射线源正对同一被测套筒,调整射线源到胶片的距离与射线机焦距相同。通过胶片成像观片灯观测套筒灌浆质量。
适用范围有限:厚度不宜大于200mm ;套筒单排或"梅花形”布置的预制剪力墙。
通常还需采用局部破损法进行验证。
X射线法检测时有辐射 ,人员需处在辐射安全区域(距射线机30m以外)。
超声检测是通过低频超声仪,测量超声纵波在结构灌浆料中的传播速度、声波速度和接收信号频率等声学参数的变化判断灌浆料中的缺陷情况。
冲击回波 ——套筒灌浆的灌浆饱满度
冲击回波方法到目前为止还不能有效设别内部缺陷。
冲击回波——结合面、浆锚搭接质量
原理:冲击回波法是在混凝土表面通过机械冲击激发低频冲击弹性波,传播到结构内部,被缺陷表面或构件底面反射回来。冲击弹性波在结构表面、内部缺陷表面或底面边界之间来回反射产生瞬态共振,其共振频率能在振幅谱中辨别出,用于确定内部缺陷的深度和构件厚度。
分析测点的时程波形,对比典型时程图。当冲击弹性波的动力时程响应时间明显长于无脱空区域时,可判断脱空。根据厚度—距离图、三维厚度图、振幅图谱综合分析。
随着缺陷深度的增加,缺陷检测的难度再增加。国外研究表明,如果
缺陷的横向尺寸超过其埋深的1/3 ,缺陷的深度就能检测出来;如果横向
尺寸超过埋深的1.5倍,则缺陷就相当于一个无限界面 ,即可通过板厚参
数来识别缺陷位置深度。
可有效识别预设孔洞缺陷,并能形成3D图像,使检测结果可以高效、直观展示。
雷达仪的雷达天线在混凝土表面向内部发射雷达波,当混凝土内部存在缺陷(空洞、蜂窝等)时,接受不同的介质内部反射波,根据反射波的强弱、返回时间、反射区大小判断混凝土内部缺陷。
利用专用钻机在有代表性的灌浆料结构上钻取芯样,做必要的整理加工后进行抗压强度测定。通过芯样能观察到局部灌浆料的内部情况,例如骨料的分布、裂缝的大小等。
“接口”具体指什么?如果是指灌浆套筒的进、出浆口的话,目前没有统一标准要求,通常是厂家自己设计确定。如果是L形饱满度监测器的接口,那个多数情况下可以通用。
对于出浆口处孔道非直线的套筒,可在套筒筒壁上开孔,孔径宜控制在8mm以下,并且与套筒出浆孔位置错开,不在一个平面,避免套筒截面削弱造成的不利影响。
目前对于叠合剪力墙结合面脱粘的问题,处理难度比较大。对于一般的局部脱粘,可采取局部注浆修复的方法。
4、针对叠合板构件,现场检测结合面的话需要重点关注哪些部位?毕竟楼板的面积还是比较大的 ,现场全部检测可能成本和时间上不允许
叠合楼板的结合面连接质量检测主要是根据现场施工质量情况确定,检测部位一般由委托单位根据实际情况提出检测需求,对钢筋和管线布置比较复杂、现场不方便清理的部位宜重点关注。
5、碰到全灌浆套筒上半部分设计长度148,上顶部至出浆口中部27,这种设计是不是设计本身锚固长度不够?
目前钢筋锚固长度8d的要求,只是标准中推荐值,不是强制要求,不过大多数厂家也据此采用。也有厂家采用更小的锚固长度设计值,可根据产品说明书、接头型式检验报告中钢筋锚固长度等来综合判断。
6、目前X射线法的最大有限探测深度是多少?厚度较大的预制柱如何进行射线检测?
对于钢筋混凝土构件,便携式X射线机最大可透照距离大约260mm左右。X射线法检测预制柱内套筒的难度比较大,可采用角部斜测的方式;如果厚度较大的话,检测数量不多时,可采用局部剔凿后用胶片拍照的方法,因存在局部损伤,谨慎使用。
7、取芯样直径小,高径比1:1,与标准样的相关性如何?小芯样抗压强度的离散型如何?代表性如何?取样数量如何确定?芯样加工困难吗?
根据我们的研究数据,小直径芯样与标准试块抗压强度存在是线性相关关系,相关系数可达到0.9左右。小芯样抗压强度的离散性主要受芯样加工质量和试验条件影响,若按照规范要求进行操作,离散性会显著降低。具体内容可参见《取样法检测钢筋连接用套筒灌浆料抗压强度技术规程》(T/CECS 726-2020)
8、现浇暗柱与预制墙交界面出现细微裂缝,是什么原因?
原因比较多,比如混凝土收缩、附加受力等,需要根据现场情况综合分析判断。
若对套筒筒壁钻孔,不属于严格意义上的无损检测,一般认为是局部微破损方法;若在出浆口沿着出浆孔道钻孔,属于无损检测。
对于进、出浆口处孔道非直线的套筒,也可以采用钻孔内窥的方法,需要在套筒筒壁开孔。墙体厚度不大于260mm的,可以采用X射线法检测。
总结
在装配式混凝土结构中,其整体性相对现浇混凝土结构较弱,因此保证节点的可靠连接,对于提高装配式混凝土结构的应用性、安全性、耐久性具有重要意义。
(来源于建筑装配式研究中心 分享仅供学习 侵删)