暖通空调——土建风道内衬风管的施工做法
thxwskzn
thxwskzn Lv.2
2022年03月31日 17:23:15
只看楼主

《建筑防烟排烟系统技术标准》执行以后,要求排烟风管、加压送风管敷设在管井内,具体怎么安装,风管与风井之间的要多大距离才能安装?一直没有定论。各种安装方法都有,现提供一种安装方法,以供设计、施工参考。 设计要求: 安装风道的风井至少有一面墙为后砌墙,风管与风道之间的安装余量为75mm,因为风管的法兰要50mm。

《建筑防烟排烟系统技术标准》执行以后,要求排烟风管、加压送风管敷设在管井内,具体怎么安装,风管与风井之间的要多大距离才能安装?一直没有定论。各种安装方法都有,现提供一种安装方法,以供设计、施工参考。


设计要求:
安装风道的风井至少有一面墙为后砌墙,风管与风道之间的安装余量为75mm,因为风管的法兰要50mm。

土建施工:在后砌墙口部位置预埋钢板,作为风管支架的固定点,水平位置紧挨着后砌墙,垂直间距按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016  P46 的要求,风管垂直安装时支架的间距不应大于4m;


如果风井有不止一面后砌墙,建议在较长的一侧做为安装操作面,也可以把安装风口的一面做为操作面;预埋钢板的墙如果为后砌墙,可以把预埋钢板的预制混凝土块砌筑在墙体内,作为风管支架的固定点。


风管安装:
风管安装拟采用从上向下进行,就是在风井顶部的建筑空间,把风管连接好以后送入风井,连接一段送入一段,注意做好风管的牵引或支撑,直到风管触及到风井底部;风管端头要用盲板密封。在向下安装风管前,每隔4m(依据预埋钢板的间距),在风管外部简单固定-30x4扁钢做为管卡(固定可以采用塑料管卡等,要求能够取下来固定风管),风管到位后,在预埋钢板上焊接40x4的固定角钢(视风管尺寸而定),然后从风管上取下管卡扁钢,拉紧、固定在角钢上。 
                 

                                                    
上述做法主要针对屋顶有操作面,能够在屋顶联机法兰后怼入土建风道的情况。如果屋面没有操作面,或者不具备外部连接后怼入土建风道的条件,需要考虑风管在设计位置的连接,周围应预留足够的操作空间。

另外, 风管垂直安装时,支架间距不应大于4m;在预留固定支架位置是需要充分考虑各种因素,为施工安装创造条件。

最后,提供一个垂直风管安装神器:

神器全貌

神器特写

现场螺栓未安装

整改过程

整改完成

免费打赏
放水发电
2022年04月01日 07:32:24
2楼

这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等

回复
敬于才华
2022年04月01日 07:37:12
3楼

在后砌墙口部位置预埋钢板,作为风管支架的固定点,水平位置紧挨着后砌墙,垂直间距按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016  P46 的要求,风管垂直安装时支架的间距不应大于4m;

回复

相关推荐