翅片式冷凝器增加数量和排数,减少单个管子的长度,在保持总的散热面积的情况下,对机组有没有影响?
翅片式冷凝器增加数量和排数,减少单个管子的长度,在保持总的散热面积的情况下,对机组有没有影响?
2楼
极端的设想:一根管子加很大面积的翅片,行不行?
回复
3楼
不行
回复
4楼
翅片式冷凝器必须保证有一定的压降,但是压降也不能太大。很多事情都是物极必反的啊!
回复
5楼
受教了
来杯茶吧:time:
回复
6楼
那要看你加到几排了,排数太多得话风压太大肯定不行,你得风机就要换了,孔数增加得话问题不大那就要看你得安装空间合适不合适,另外你得管程会不会太长都是要考虑得。
回复
7楼
翅片换热器的设计,有没有经验公式啊,谢谢,光知道,换热量能选型吗