设计一个正反转循环电路很难?跟着这个设计思路走就对了!
凸b南博丸
2022年03月30日 13:27:12
只看楼主

电机正转十秒后反转十秒,再正转十秒一直循环,要设计这样一个电路,可以先找一个类似电路图,在类似的电路基础上进行组合、修改。  既然是有电机正转与反转,与之类似的自然是电机正、反转电路。 按钮点动接触器互锁电机正反转 选用一个按钮点动接触器互锁的电机正、反转电路。在这个电路上进行增加、改动来达到需要的控制要求。

电机正转十秒后反转十秒,再正转十秒一直循环,要设计这样一个电路,可以先找一个类似电路图,在类似的电路基础上进行组合、修改。 


既然是有电机正转与反转,与之类似的自然是电机正、反转电路。


按钮点动接触器互锁电机正反转


选用一个按钮点动接触器互锁的电机正、反转电路。在这个电路上进行增加、改动来达到需要的控制要求。


电机正转十秒与反转十秒,与指示灯的闪烁电路,比较相似。


指示灯闪烁电路


闪烁电路由两个通电延时时间继电器组成,控制一个指示灯L的通电时间与断电时间。


KT1、KT2的时间都设置成10秒,指示灯L就形成了亮10秒、灭10秒无限循环。


把指示灯更换成中间继电器,就形成了,中间继电器通电10秒、断电10秒无限循环。


使用中间继电器的常闭触点代替正、反转电路中的按钮SB2。


使用中间继电器的常开触点代替正、反转电路中的按钮SB3。


这样一个电机正转10秒后反转10秒依次循环电路就基本成型。在此电路上,再加上一个起、保、停电路,用于控制电路的启动、停止与失压保护。


起、保、停电路


将电机正反转电路、闪烁电路、起保停电路,组合在一起进行简单的修改就形成了完整的电机正转10秒、反转10秒无线循环控制电路图。


双通电延时继电器控制


kT2设置10秒为正转通电时间,KT1设置10秒为反转通电时间。


按下启动按钮SB2,KM1通电电机正转,10秒后KA2通电,KM1断电,KM2通电电机反转,10秒后电机反转停止,电机正转,无限循环。


复杂的电路都是由基础电路组成,基础电路的积累有助于控制电路的设计。电机正转10秒反转10秒是由三个基础电路组成。而一台设备的控制电路通常也是由电机正转10秒、反转10秒类似的基础电路组成。


任何设备的控制电路都是:“由简入繁,由繁入简”。


电机正转10秒、反转10无限循环电路可以用于一些搅拌设备,搅拌的液体、物料会更加均匀,也可以用于控制两台水泵交替运行。









连续循环式时间继电器    


在工作中会遇到一些功能性的电气元件,使用功能性的电气元件可以简化电路,让电路控制变得更加简单,连续循环式时间继电器就是其中的一种。


连续循环式时间继电器


连续循环时间继电器有两组时间设定,T1左边为时间设定后,开始计时,到达时间后,辅助触点开始动作。T2右边时间设定,为辅助触点动作的保持时间,时间到时,触点复位,T1重新计时。


连续循环式时间继电器就相当于一个闪烁电路。


连续循环式时间继电器工作时必须保持通电状态。


连续循环式时间继电器控制


连续循环式时间继电器KT的T1设置10秒为正转通电时间,T2设置10秒为反转通电时间。


按下启动按钮SB2,KM1通电电机正转,KT保持一直通电,KT的常开、常闭触点,释放10秒、动作10秒、释放10秒无限循环。同时控制KM1通电10秒后停止,KM2通电10秒后停止,KM1通电无限循环。


KM1电机正转,KM2电机反转。









电路设计中的注意事项    


电机正转时切换到电机反转时不会产生短路,是因为接触器、继电器的线圈通电时,常闭触点先断开,常开触点后闭合。

接触器、继电器线圈断电,动作的常开触点先释放,动作的常闭触点后释放。


接触器、继电器线圈通电、断电时,常开、常闭触点并不同时动作,有先后顺序。电路设计时应注意这些细节。


错误电路图


电机正转10秒后反转10秒无限循环,不可采用上面的电路图,咋一看,感觉问题不大,仔细一分析会觉得问题很大。


按下启动按钮SB2,KM1、KT1通电,10秒后,KT1的延时触点动作,但延时触点的常开、常闭不是同时动作。


是KT1的延时常闭触点先动作,然后KM1、KT1的线圈断电,然后。然后就没有然后了。KT1的线圈断电,KT1的延时常开触点就无法动作了,就切换不了反转,无后续动作。


免费打赏
登月
2022年04月11日 17:05:59
2楼

谢谢分享,正转10秒、反转10秒设计有缺陷,正转转换到反转,中间必须设计电机停转的时间,根据电机原理这样的正反电机容易烧坏。

回复

相关推荐