直饮水支管循环调水压调平衡
cof1635148863407
2022年03月23日 17:29:04
只看楼主

入户管道直饮水设计要求管道水12小时内一个循环,实际运行的时候发现送水末端水循环不回来。越是大的楼盘这个问题约严重,这个问题如何解决?           供热上应该也会遇到这个问题吧,管网的末端循环水量不够,靠近换热站的部分流量过大。热力上有分布式变频做调整,但是直饮水给水管太细,没法用这个办法。一般直饮水循环给水泵就是循环泵。

入户管道直饮水设计要求管道水12小时内一个循环,实际运行的时候发现送水末端水循环不回来。越是大的楼盘这个问题约严重,这个问题如何解决?          


供热上应该也会遇到这个问题吧,管网的末端循环水量不够,靠近换热站的部分流量过大。热力上有分布式变频做调整,但是直饮水给水管太细,没法用这个办法。一般直饮水循环给水泵就是循环泵。


大家有没有更好的办法?

免费打赏
cof1629101774484
2022年03月24日 12:50:52
2楼

远端增加定时排水设备呢?


回复
cof1635148863407
2022年03月24日 14:04:13
3楼
不行,泵出去的水要拉回来到净水箱,还要二次臭氧紫外线消毒,排水的话就浪费了
回复