一、问题 做过装配式混凝土结构设计的朋友一定遇到过下面的情况,看图。 问题就是墙体拆分的时候,中间的后浇段取多少? 二、分析 1、首先需要知道上图中上下两个问号?了解为什么要把一块预制外墙拆分成两块?原因很简单:重量限制。考虑到运输和施工质量,一般一块预制墙体重量尽量不超过5吨。 2、接着进入中间的后浇段。看下面规范。 《装配式混凝土结构技术规程》(JGJ 1-2014 )8.3.1条4 非边缘构件位置,相邻预制剪力墙之间应设置后浇段,后浇段的宽度

一、问题

做过装配式混凝土结构设计的朋友一定遇到过下面的情况,看图。

问题就是墙体拆分的时候,中间的后浇段取多少?

二、分析

1、首先需要知道上图中上下两个问号?了解为什么要把一块预制外墙拆分成两块?原因很简单:重量限制。考虑到运输和施工质量,一般一块预制墙体重量尽量不超过5吨。

2、接着进入中间的后浇段。看下面规范。

《装配式混凝土结构技术规程》(JGJ 1-2014 )8.3.1条4 非边缘构件位置,相邻预制剪力墙之间应设置后浇段,后浇段的宽度 不应小于墙厚且不宜小于 200mm; 后浇段内应设置不少于 4根竖向钢筋 ,钢筋直径不应小于墙体竖向分布筋直径且 不应小于 8mm ; 两侧墙体的水平分布筋在 后浇段内的锚固、连接 应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 的有关规定。

PS:上文初步感受,200就差不多了,关键在于后浇段内的锚固、连接要符合国家图集就要命了。

3、接着看看图集吧。

装配式混凝土连接节点构造  》( 15G310- 2)P20-23页给了多达九个节点做法!!!九个!!先简单分析下实际项目中的可行性和合理性。

1)和2)后浇长度相对较长,还有个致命的缺点是预制水平钢筋容易“打架”,需要构件厂提前错开,这个加工就有些麻烦了。
3)和4)后浇长度在众节点中是比较短的,但有个致命的缺点是预制水平钢筋非常容易“打架”,施工现场容易无计可施的情况下采取“极端操作”;
5)和6)是相对比较理想一些的节点,长度适中,施工也比较容易,后面重点分析。
7)和8)施工也没大问题,关键是后浇段相对比较长,9)就不说了,图集编制人的理想画法,估计没有做过设计。
4、接着看看实际项目经常用到的 节点 5 节点 6 吧。
节点 5 简称预留U形钢筋连接, 节点 6 简称预留弯钩钢筋连接。

注意上面的关键词Lae。常用的水平筋一般直径是8,其次是10,很少在装配式中用到10以上的。下面图表重点关注直径为8的数据。

首先计算受拉钢筋基本锚固长度lab。

接着计算受拉钢筋抗震锚固长度lae。

最后就可以看看两个不同节点得到的后浇段长度了。下面是预留U形钢筋连接。

ps:从上图可以看到水平筋为8的钢筋最大不到450mm;

下面再看看预留弯钩钢筋连接。

ps: 从上图 可以看到水平筋为8的钢筋最大不到600mm

三、小结

1、 实际项目中预制墙之间的 节点尽量选用节点5和节点6;

2、实际项目中预制墙之间的后浇段尽量选择500mm(节点5)和600mm (节点6);

3、从受力的角度建议选择节点5。 

三纹石
2022年03月23日 09:33:35
2楼

学习颇多,正在研究装配式这一块,正好用上。多谢楼主总结分享,大赞一个!devildevildevil

回复
贾工地产
2022年03月23日 10:42:26
3楼

多谢楼主分享!

回复
笑什么呀2
2022年03月25日 09:23:06
4楼

多谢楼主分享!

回复
dsweiliang
2022年03月25日 11:05:14
5楼

多谢楼主分享!

回复
小尧尧
2022年03月25日 15:17:06
6楼

确实如此,设计要考虑实际应用的可操作性

回复
abuhan
2022年03月26日 13:44:03
7楼

得找来学学

《装配式混凝土结构技术规程》(JGJ 1-2014 )

《 装配式混凝土连接节点构造  》( 15G310- 2)

回复
ouyfw71
2022年03月29日 10:54:57
8楼

写的非常好, 多谢楼主分享!

回复
cof1583249616017
2022年03月29日 21:05:00
9楼

多谢楼主分享!

回复
czcivilczcivil
2022年04月02日 10:42:36
10楼

资料很不错  学习了 谢谢

回复
xuchanglgz
2022年04月04日 10:51:05
11楼

谢谢楼主分享好资料谢谢啦

回复

相关推荐

APP内打开