工业循环冷却塔都应进行冷却塔的热力性能测试。冷却塔的热力性能测试,需测出大气压力、风速风向、进塔空气干湿球温度、进塔水量、进出塔温度、进塔空气流量、机械通风冷却塔的风机轴功率和风机叶片的安装角度。通过对各工况的热力计算,冷却数和容积散质系统的计算,得出冷却塔的实际冷却能力,综合评价出冷却塔的冷却效率,提出改进意见,节约水资源,为企业正常生产提供可靠地循环水。 冷却原理 冷却塔是使水与空气接触产生热交换,依靠水的液态——气态转换过程中蒸发的热量来达到降温目的的设备。
冷却塔是使水与空气接触产生热交换,依靠水的液态——气态转换过程中蒸发的热量来达到降温目的的设备。
冷却塔的冷却方法,系将热水喷撒至散热材表面与通过之移动空气相接触。此时,热水与冷空气之间即产生显热之热交换作用,同时部份的热水被蒸发,亦即蒸发水汽中其蒸发潜热被排放至空气中,最后经冷却后的水落入水槽内,利用泵浦将其传送至热交器中,再予吸收热量。
工业循环水冷却塔热力性能测试的条件
验收测试时环境气象条件应符合下列规定:
1.测试宜在气温较高季节、无雨天进行;
2.自然通风冷却塔不宜在雨后立即进行热力性能测试,测定开始时间应在雨停后1小时以上;
3.机械通风冷却塔热力性能测试时,环境平均风速不得大于4.0m/s,阵风每分钟平均风速不得大于6.0m/s;
4.自然通风冷却塔热力性能测试时,环境平均风速不得大于3.0m/s,阵风每分钟平均风速不得大于5.0m/s,从风筒排出的雾气团,目测宜充满风筒出口;
5.自然通风冷却塔不应在大气温度存在逆温层条件下进行测试。
助力企业节能减排,金马公司一直在路上~