求教,在xy向负和向正偏心静震的位移比都超限了,怎么解决, 一层3.6 其他层3.3的六层酒店 柱距7.5
增大薄弱层的侧向刚度~
增大外围梁的刚度。另外可以看下刚心和质心是否重合,根据刚心和质心的位置来调整结构刚度。