我公司使用超时电子的三相交流保护器,遇到一个问题:使用临时线供电,当设备在通电状态且没有运转时,相序是正常的且没有出现报警信息!但当设备运转时,居然出现报警信息:相位错,请换相。不知是何故,以前没有遇到过。

我公司使用超时电子的三相交流保护器,遇到一个问题:使用临时线供电,当设备在通电状态且没有运转时,相序是正常的且没有出现报警信息!但当设备运转时,居然出现报警信息:相位错,请换相。不知是何故,以前没有遇到过。
免费打赏
my_tulip1
2008年03月21日 09:32:46
2楼
检查一下,控制回路中是否串接相序保护器的接点,或者你选用的保护器本身是否带有相序保护功能,只有那样的话只需要调一下相序就可以了。