机电安装质量通病—给排水(一)
憨憨hh
憨憨hh Lv.2
2022年03月16日 11:41:20
只看楼主

1.穿越楼板或墙的管道安装工程  [存在问题]    穿墙管道未按规范要求设置穿墙套管。 【主要原因】 (1)缺乏对相关规范的了解,施工前的各项工作准备中,根本没有 考虑到管道穿越楼板或墙体套管设置问题。 (2)土建与安装配合不到位,墙体施工时预留套管出现移位、遗漏 情况。 〖纠正措施〗 (1)认真检查管道穿越楼板或墙体是否漏设套管。

1.穿越楼板或墙的管道安装工程

微信图片_20220316113903.jpg

 [存在问题]

   穿墙管道未按规范要求设置穿墙套管。

【主要原因】

1)缺乏对相关规范的了解,施工前的各项工作准备中,根本没有 考虑到管道穿越楼板或墙体套管设置问题。

2)土建与安装配合不到位,墙体施工时预留套管出现移位、遗漏 情况。

〖纠正措施〗

1)认真检查管道穿越楼板或墙体是否漏设套管。

2)在土建洞口修补前将套管补装完成。

『预防措施』

(1)严   GB50242-2002  3.3.13 条的要求,管道穿越楼板或墙体应设金属或 塑料套管。

2)在土建墙体施工前,安装单位及时提供墙体留洞图。

3)在管道安装前向班组交底,套管设置与立管、横管安装同时进 行。

2.柔性接头安装工程

图片  

[存在问题]

柔性接头安装完成后,单边拉伸、压缩或扭曲现象严重。

【主要原因】

1)柔性接头两侧管道安装时,垂直和纵横方向中心点未在同一条 中心线上,造成柔性接头错位强行接头。

2)连接柔性接头的两边法兰未处在平行状态或法兰螺栓孔不同心, 造成柔性接头扭曲。

3)两边法兰间距与柔性接头尺寸规格不一致,造成柔性接头受压 缩或是拉伸。

〖纠正措施〗 

  拆除柔性接头,通过观察、测量,确定其拉伸、压缩或扭曲的原因, 对支架、管道或法兰做适当调整,使其形成管道中心线统一、法兰平 行、位置正确,然后进行柔性接头的安装。

『预防措施』

1)柔性接头的允许偏差应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质 量验收规范》GB50242-2002  4.2.8 条标准要求。

2)柔性接头安装前,先制作一段与柔性接头同尺寸短管(两边带 法兰,法兰孔中心线重合),代替柔性接头进行预先安装,待管道安 装调整完成后,安装柔性接头。

3)管道安装过程中应进行拉线、定位,管线的纵横方向弯曲和垂 直度满足规范要求。

3.法兰安装工程

微信图片_20220316113929.jpg

1)管道法兰与设备法兰规格、型号等参数不配套。

2)法兰螺栓外露丝扣突出螺母长度大于 1/2 螺杆直径。

【主要原因】

1)施工技术交底不到位,施工班组对法兰需匹配的要求不清楚, 施工比较随意。

2)法兰采购需求不明确(压力等级、孔距、孔数等参数),造成采 购法兰与设备法兰不匹配。

3)螺栓螺杆过长,与法兰不配套。

〖纠正措施〗

1)拆除管道一侧法兰,重新更换与设备法兰规格、型号一致的法 兰片。

2)对管线的法兰连接螺栓进行检查,凡存在过短、过长、穿越方 向不一、直径规格偏小,调整更换。

『预防措施』

1)对设备法兰的参数进行交底,明确采购要求。

2)材料进场验收加强管理,确保采购法兰与设备法兰规格、型号 一致。

3)螺栓突出螺母长度应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量 验收规范》GB50242-2002 中第 3.3.15-4 要求,连接法兰的螺栓,突 出螺母长度不应大于螺杆直径 1/2,宜为 2~3 扣。

4)坚持“样板引路”制度,施工样板确认后,方可大面积施工。

4.埋地钢管安装工程

图片  

[存在问题]

埋地钢管表面防腐处理不到位。

【主要原因】

1)忽视规范,节省人工和材料。

2)施工图未详细说明,对规范要求不了解。

〖纠正措施〗

按规范和图纸要求进行防腐整改。

『预防措施』

 1  严格按《 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002  9.2.6 条和设计要求,进行管道防腐层的施工。

2)加强现场施工的质量监管力度,检查防腐层铺设层数。

3)按要求采用细沙、石粉、粉煤灰进行回填,回填厚度达到规范、 设计要求。

5.消火栓箱安装工程

微信图片_20220316113951.jpg

1)消火栓栓口中心距箱侧面大于 140mm。

2)消火栓管道进箱处未进行防火封堵。

3)消火栓管道在门轴侧。

【主要原因】

1)对规范要求不明确,消火栓管道横管下料尺寸不准确。

2)管道安装时没有明确施工图纸的要求或是消防箱门安装时,管 道安装随意,出现了消火栓设在门轴一侧。

3)安装在楼梯间、电梯间的消火栓门开启只能达到 90°或妨碍逃生通道的通行,一旦消火栓箱门开启时,将给逃生或消防带输送带来 不便。

4)在消防箱订货时疏忽大意,未考虑门扇的开启方向。

〖纠正措施〗

1)拆除尺寸不符合规范要求的管段,重新下料安装,并在管道进 箱处做防火封堵。

2)在满足功能前提下,调整门的开启方向,使消火栓和门轴不在 同侧。

3)根据《消火栓箱》GB14561-2003 中第 5.13.3 的要求,调整消 火栓箱安装的位置,保证“箱门的开启角度不得小于 160°”。

『预防措施』

1)熟悉规范,做好施工技术交底,明确规范中箱式消火栓的安装 要求及管道进箱处的封堵措施。

 2   GB50242-2002  4.3.3 条规定,消火栓箱安装时保证“开门见栓”。

3)当消火栓箱门开启仅 90°,应与设计沟通,适当调整消火栓箱 安装部位,保证箱门开启度符合《消火栓箱》GB14561-2003 中第

5.13.3 的要求。

6.管道丝接工程

图片 

 [存在问题]

管道丝接处清理、防腐不到位。

【主要原因】

1)现场监管不到位,对工序要求不严格。

2)认为麻丝清不清理不影响系统的使用,还能省工省事。

〖纠正措施〗

使用钢锯将管道丝接处的麻丝清理干净,同时除锈后做好防腐处理。

『预防措施』

(1)严 GB50242-2002 中第 3.3.15-6 要求,螺纹连接的管道安装后的管道螺 纹根部应有 2~3 扣的外露螺纹,多余的麻丝清理干净并做防腐处理。

2)加强现场监管力度,按照规范要求进行验收。

7.喷淋头安装工程 

图片  

[存在问题

喷淋末端在装饰面排布不协调,影响观感质量。

【主要原因】

1)未进行末端天花综合排布。

2)喷淋施工单位未考虑综合排布已将喷淋支管及末端喷头安装完成。

3)施工过程中装修方案有调整。

〖纠正措施〗

1)拆除与装饰装修末端排布不一致的喷淋支管及末端,按装饰装 修末端排布图重新将末端喷头引至指定位置。

2)喷淋下引支管建议采用承压强度满足设计要求的金属软管引至 装修排版位置。

3)调整局部装饰装修方案,使末端喷头位置实用、美观。

『预防措施』

1)要提前进行末端点位综合排布,使其满足使用功能、装修后的 观感效果。

2)施工过程中,统一放线定位,确保末端位置准确。

3)注重工序穿插工作,先施工干管及部分支管,下引末端与装饰 配合施工。

4)装修交叉部分暂不施工,待现场统一放线定位后,进行末端安 装施工。

8.管道、阀门保温工程

图片 

[存在问题]

1)阀门保温不平整、不规则,影响观感质量。

2)管道伸缩节处没有做保温。

【主要原因】

1)对管道工程保温做法不明确。

2)施工人员操作技术不专业,下料不准确,操作不规范。

〖纠正措施〗

明确做法、落实专业施工人员,对现场保温问题进行修复施工。

『预防措施』

 (1 )严格按《 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002  4.4.8 条和第 6.2.7 条要求,管道的保温层厚度和 平整度应达到设计要求和规范要求。

2)保温工作开展前,施工员应对操作人员进行施工交底,明确做 法、观感质量要求等。

3)加强现场过程管控,必须坚持“样板先行”制度。

9.采暖管道防腐、绝热工程

图片 

 [存在问题]

1)采暖管道与固定支架之间未安装绝热木托。

2)采暖管道、固定支架防腐不到位,返锈严重。

【主要原因】

1)对采暖管道安装施工工艺要求不明确,技术交底不到位,忽视 采暖工程绝热木托安装的重要性。

2)焊接钢管基层除锈工作处理不到位,防锈漆涂刷不均匀或是涂 刷遍数未按工艺要求进行。

〖纠正措施〗

1)拆除管道支架,安装与管道相匹配的绝热木托及“U”型管卡。

2)对锈蚀管道重新进行除锈后,立即对管道进行防腐层处理,避 免受到空气的氧化和腐蚀。

『预防措施』

1)采暖管道施工前,做好施工技术交底,明确施工工艺,管道与 支架间要安装绝热木托,以减少供热管道的热量损失。

2)管道除锈、防腐处理工作要坚持“样板先行”制度,做好施工 技术交底,对管道除锈后,应立即进行防腐层处理。

10.给水设备及管道连接

图片

[存在问题]

水泵进出口的配管和阀门未设固定支架

【主要原因】

设备管道连接完成后未严格检查并要求施工单位进行支架安装。

〖纠正措施〗

在水泵进出口的配管和阀门处应设独立的固定支架。

『预防措施』 严格按规范要求进行施工,待施工完成后,要严格按施工要求进行 检查执行。


相关推荐

APP内打开