屋面工程施工工艺质量标准化做法手册
旺德府y18
2022年03月15日 10:41:47
来自于茶余饭后
只看楼主

一、卷材防水屋面 1、工艺流程关联图 2、主控标准 (1)找平层的材料质量及配合比,必须符合设计要求。


一、卷材防水屋面


1、工艺流程关联图

2、主控标准
(1)找平层的材料质量及配合比,必须符合设计要求。
(2)屋面找平层的排水坡度必须,必须符合设计要求。
(3)保温材料的堆积密度或表观密度、导热系数及板材的强度、吸水率,必须符合设计要求。
(4)保温层的含水量必须符合设计要求。
(5)卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求。
(6)卷材防水层不得有渗漏或积水的现象。
(7)卷材防水层在天沟、檐沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。
说明:对于倒置式屋面,就是将憎水性保温材料设置在防水层上的屋面。即,先施工完防水层并进行蓄水或淋水试验合格后方可进行保温层铺设。


01 屋面保温层


 

1、施工工艺流程

2、施工工艺标准图

3、预控措施


02 屋面找平层


 

1、施工工艺流程

2、施工工艺标准图

3、预控措施


03 屋面卷材防水层


 

03-01高聚物改性沥青卷材防水层

1、施工工艺流程

2、施工工艺标准图

3、预控措施


03-02 合成高分子卷材防水层

1、施工工艺流程

2、施工工艺标准图

3、预控措施


二、涂膜防水屋面


1、工艺流程关联图

2、主控标准
(1)找平层的材料质量及配合比,必须符合设计要求。
(2)屋面找平层的排水坡度必须,必须符合设计要求。
(3)保温材料的堆积密度或表观密度、导热系数及板材的强度、吸水率,必须符合设计要求。
(4)保温层的含水量必须符合设计要求。
(5)防水涂料和胎体增强材料必须符合设计要求。
(6)涂膜防水层不得有渗漏或积水现象。
(7)涂膜防水层在天沟、檐沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。


01 屋面保温层


 

同卷材防水屋面


02 屋面找平层


 

同卷材防水屋面


03 屋面涂膜防水层


 

1、施工工艺流程

2、施工工艺标准图

3、预控措施


三、刚性防水屋面   

                         

1、工艺流程关联图

2、主控标准
(1)细石混凝土的原材料及配合比必须符合设计要求。
(2)细石混凝土防水层不得有渗漏或积水现象。
(3)细石混凝土防水层在天沟、檐沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。
(4)密封材料的质量必须符合设计要求。
(5)密封材料嵌填必须密实、连续、饱满,粘接牢固,无气泡、开裂、脱落等缺陷。


01屋面细石混凝土防水层


 

1、施工工艺流程

2、施工工艺标准图

3、预控措施


四、瓦屋面


1、工艺流程关联图

2、主控标准  
(1)平瓦及脊瓦的质量必须符合设计要求。
(2)平瓦必须铺置牢固,地震设防地区或坡度大于50%的屋面,应采取固定加强措施。
(3)金属板材及辅助材料的规格和质量,必须符合设计要求。
(4)金属板材的连接和密封处理必须符合设计要求,不得有渗漏现象。


01 平瓦屋面


 

1、施工工艺流程

2、施工工艺标准图

3、预控措施


02 金属板材屋面


 

1、施工工艺流程

2、施工工艺标准图

3、预控措施


五、隔热屋面   

                         

1、工艺流程关联图

2、主控标准  
(1)种植屋面防水层施工必须符合设计要求,不得有渗漏现象。
(2)种植屋面挡墙泄水孔的留设必须符合设计要求,不得堵塞。
(3)种植屋面防水层施工必须符合设计要求,不得有渗漏现象。


01 种植屋面


 

1、施工工艺流程

2、施工工艺标准图

3、预控措施

免费打赏

相关推荐

APP内打开