消防给水系统重要组件考点总结!
安静的香烟
2022年03月15日 09:24:49
只看楼主

一、消防水泵要求 1. 水泵选择 1)消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。 2)当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。 3)流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。 4)当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。

一、消防水泵要求

1. 水泵选择

1)消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。

2)当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。

3)流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。

4)当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。

5)消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台。

6)多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。

2. 备用泵设置

消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑可不设置:

1)建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑.

2)室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑。

3. 流量和压力测试装置

一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:

1)单台消防给水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置。

2)消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4级,最大量程的75%应大于最 大一台消防水泵设计流量值的175%。
3)消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%。
4)每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施。
4. 离心式消防水泵
1)吸水管




2)消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门。

3)管径及流速



4)穿墙要求



5. 压力表

1)消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表。

2)消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa。

3)消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。

4)压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。

6. 水泵吸水

1)消防水泵应采取自灌式吸水;消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器;当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。

7. 柴油机消防水泵

1)柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机。

2)柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24h。

3)柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求。

4)柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。

8. 轴流深井泵

1)轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为150%设计流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.20m,且海拔高度每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加0.30m。

2)轴流深井泵安装在消防水池等消防水源上时,其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线,且淹没深度应根据水力条件经计算确定,并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;当水泵设计流量大于125L/s时,应根据水泵性能确定淹没深度,并应满足水泵气蚀余量的要求。

9. 其他

1)消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm。

2)消防水泵外壳宜为球墨铸铁,叶轮宜为青铜或不锈钢

3)一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。

10. 水泵控制



二、高位消防水箱

1. 有效容积及压力要求

1)高位消防水箱有效容积和最不利点静水压力要求。

2)商店建筑与一类高层公共建筑规定不一致时,应取其较大值。
3)自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa。
2. 水箱设置要求


三、稳压泵要求

1. 流量要求

1)稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量。

2)消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。

2. 设计压力

1)稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。

2)稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa。

3)稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。

3. 其他要求

1)设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。

2)稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。

3)稳压泵应设置备用泵。


四、消防水泵接合器
1. 设置场所
1)下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:





2)自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器。
2. 设置要求
1)消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少。
2)消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。
3)水泵接合器安装