45kW电动机,额定电流85A, 电路图电缆16平怎么算的呢?
45kW电动机,额定电流85A, 电路图电缆16平怎么算的呢?
电缆的选择主要是根据电缆的载流量进行选择,电机的额定电流为85A,那么电缆的载流量需要大于85A,至于各种截面积电缆的载流量多少可以上网查。如果电机的电缆长度较长的话,还需要考虑压降来提高电缆的截面积。
根据楼主提供的接线图来看,这是采用了星三角启动的电机。那么按照电路理论星三角回路中的电缆选择如下:在角运行阶段,角回路里面的电流为线电流85A的根号3分之一倍,即49A左右,再考虑一个可靠系数1.26选择开关(49*1.26)为63A,那么选择载流量大于63A电缆即可。那么接线图中的16平方电缆刚好满足此要求(仅从载流量角度考虑)。星运行的分析亦如此。