记者13日下午从四川丹巴县“1·12”关州水电站透水事故应急处置前线指挥部获悉,关州电站厂房三号机组堵头阀门爆裂透水事故确认7人遇难,2人失联,获救的2人无生命危险。
以上信息来源:中国新闻网
作者:刘忠俊
厂区建筑物包括地面式主副厂房、尾水渠、开关站等。主厂房为地面式。由主机间和安装间两部分组成,总长 70.52m,宽 37.60m,其中主机间长 50.00m,安装间长 20.52m。
主机间长 50.00m,净宽 21.50m,总宽 37.6m,机组间距 14.50m。厂内安装 3 台单机容量为 8.0 万 kW 的水轮发电机组。机组安装高程 1845.72m。
小金川的洪水季节性变化明显每年10月~翌年3月为稳定退水期4~5月为汛前过渡期6~9月为主汛期10月降雨减少洪水量级亦逐渐减小为汛后过渡期。
关州水电站—低坝高水头引水电站
关州水电站是一座低闸坝高水头引水式电站。这里面的专业术语太多,为了便于大家理解,我们用通俗的话来解释一下。
首先说这座水电站不同于大家熟知的三峡大坝那种电站,发电机组就藏在大坝的坝体内。关州水电站从宏观上看, 大坝和发电机组是分离 的。
关州水电站的水库取水枢纽和电厂发电机组是分开的,相隔17公里
大坝在小金河干流上游,此处地势较高,所以大坝并不高,稍微拦蓄一下,就能把水位憋很高,低坝的名字就是这么得来的。正常的拦蓄水位是2124米。
水库的水通过17.727公里的引水隧道直接通到小金河下游的关州水电站厂房,这就是“引水式”水电站。到了电站厂房这里地势就比较低了。
从水库到厂房,中间有引水隧洞,后接压力管道,再从压力管道接入厂房内的水轮机组上。
尤其是调压井后的压力管道,高程从2074.93米迅速下降到1846米,落差高达230米。这就是前面说的“高水头”。
不仅流量大,还有上面提到的高水头,也就是水位差很大,高达230米,试想一个人在没有任何防护的前提下,如果放到230米深的水下,会有什么后果?
此时发电机房就成了最低点,进水端破损往厂房灌水,出水端闸门关不上,河水倒灌进厂房。好在前端能够通过后面关上调压井事故闸门而止水,但是河水倒灌,就只能在尾水入河处快速搭围堰来止水。