悬挑脚手架与落地脚手架能混用吗?之间需要怎样连接?
jxlyxin
jxlyxin Lv.2
2022年03月07日 13:09:07
来自于建筑施工
只看楼主

一半为落地式脚手架一半为悬挑脚手架之间怎样连接

一半为落地式脚手架一半为悬挑脚手架之间怎样连接

免费打赏
不多不少
2022年03月08日 18:07:28
2楼

道理上不可以,但是实际很多。总包出一个脚手架混搭方案,因为落地和悬挑的允许搭设高度不一样。安全方面按小的来,搭设高度不超过20m,在落地和悬挑连接处(不超过1m范围)一边增加一道连墙件

回复
奋斗ing666
2022年03月09日 10:15:39
3楼

一版不可以混用,分别单独使用,遵循相应的规范规定。

回复
甲方施工员
2022年03月11日 08:36:33
4楼

混用是啥意思   不连接就行呗 各自拉墙 

回复
敬于才华
2023年08月02日 06:37:01
5楼

落地搭设要悬挑下部即可,封闭要严

回复
意气书生
2023年08月02日 18:23:12
6楼

验算是要单独验算的,且不能出现连接。