请问一下如何理解《室外排水设计规范》“管道转弯和交接处,其水流转角不应小于90”?
小梁2022ynl
2022年03月05日 19:40:43
只看楼主

“管道转弯和交接处,其水流转角不应小于90°”的意思是排水管道(管径小于等于300mm)在转弯时可不设检查井吗?如果是的话,生产污水管道能套用这条规范吗?

“管道转弯和交接处,其水流转角不应小于90°”的意思是排水管道(管径小于等于300mm)在转弯时可不设检查井吗?如果是的话,生产污水管道能套用这条规范吗?

水者
2022年03月07日 11:16:06
2楼

可以,保证跌落差

回复
chp
2022年03月10日 10:27:37
3楼

就是要求转角大一点,最差是直角转弯,如果是锐角,会堵。水头损失大不是主要原因,因为如果地面坡度足够,水头损失大无所谓,甚至还是设跌水井

回复
听雨si
2022年03月22日 15:18:08
4楼

重力流排水检查井必须设置的

听雨si:补充下,转弯处

cumt2047:重力管转弯处必须设置检查井的,如果小于300管道,可以参照建水在转弯处设清扫口,不设置容易出问题

听雨si

嗯,小于300严格来说就属于建水范畴了,现在新标准里面市政管道最小300,感觉这条文里面的小于等于300都不太合适了

回复
cof1552883404168
2022年03月25日 00:07:46
5楼

如此管段坡度存在高低差,可设置跌水井。跌水井不受水流转角大小限制。如此管段坡度正常,且水流转角小于90°。说明此管段设计有问题,并不是不设置检查井。