15*2/0.38/1/0.55 /1.732这样算对吗?配BV-4X70+1X35够不够断路器用180A 行不
15*2/0.38/1/0.55 /1.732
这样算对吗?
配BV-4X70+1X35够不够
断路器用180A 行不
2楼
0.55是什么?功率因数?小了点吧,0.85好了电动机吗?好象都配大了!
回复
3楼
0.55是功率因数
回复
4楼
断路器用100A的。
回复
5楼
电流在60A左右。至于用多大的电缆,没有距离没法确定。
回复
6楼
要考虑起动电流吗?
回复
7楼
15kW不用考虑启动电流就好了
回复
8楼
算的好像不对吧?
你取4.55的系数?(1.732/0.38=4.55)
应该是(15*2*1*1.52)/0.85=53.64A
单相回路计算时才取4.55啊?三相我都取1.52的.
回复
9楼
0.55是使用系数,15kW两台电梯的电动机的额定电流是56A多一点如在同一机房的话,长度不超过30米,电缆使用4*35mm2足够,太长的话就要考虑线路压降,加大线径了。变配电室的配电柜断路器采用100A,电梯机房采用80A的断路器即可。
回复
10楼
0.55是使用系数,15kW两台电梯的电动机的额定电流是56A多一点如在同一机房的话,长度不超过30米,电缆使用4*35mm2足够,太长的话就要考虑线路压降,加大线径了。变配电室的配电柜断路器采用100A,电梯机房采用80A的断路器即可。
回复
11楼
楼主已经说0.55是作为功率因数来算的啊
LS说的使用系数是什么?同时系数?一般两台设备不考虑同时系数吧,如果是需要系数,两台电梯一般取1,我是这样算的。