一、几种常见空调主机形式 ★ 水冷冷水机组: 水冷冷水机组属于中央空调系统中的制冷机组部分,其载冷剂为水,称 为冷水机组, 而冷凝器的冷却为利用常温水的换热降温来实现。 故称为水冷机组, 与水冷机组相对的称为风冷机组, 风冷机组的冷凝器由与室外空的强制通风换热达到制冷目的。 ★ VRV 系统:
一、几种常见空调主机形式
水冷冷水机组属于中央空调系统中的制冷机组部分,其载冷剂为水,称
为冷水机组, 而冷凝器的冷却为利用常温水的换热降温来实现。
故称为水冷机组, 与水冷机组相对的称为风冷机组, 风冷机组的冷凝器由与室外空的强制通风换热达到制冷目的。
是 variable Refrigerant Volume 系统的简称, 即制冷剂流量可变式系统。其形式为一组室外机, 由功能机和恒速机, 变频机组成。通过并联室外机系统, 将制冷管道集中进入一个管道系统, 可以方便得根据室内机的容量的匹配。室内机有天花板嵌入式、 挂壁式、 落地式等。型式不同的室内单机可连接到一个制冷回路上, 并可进行单独控制。
在 VRV 系统的基础上发展热来, 它将传统的氟利昂管路改变为水路系统, 将室内外机合并制冷机组, 室内机改为风机盘管。利用载冷剂水的换热来实现制冷过程。模机由于能够根据冷负荷要求自动调节启动机组数量, 实现灵活组合而此得名。
活塞式冷水机组就是把实现制冷循环所需的活塞式制冷压缩机、 辅助设
备急附件紧凑地组装在一起的专供空调用冷目的使用的整体式制冷装置。活塞式冷水机组单机制冷从 60 至 900KW, 适用于中、 小工程。
螺杆式冷水机组是提供冷冻水的大中型制冷设备。常用于国防科研,能
源开发、 交通运输、 宾馆、 饭店、 轻工、 纺织等部门的空气调节, 以及水利电力工程用的冷冻水。
螺杆式冷水机组是由螺杆制冷压缩机组、 冷凝器、 蒸发器以及自控元件和仪表等组成的一个完整制冷系统。
它具有结构紧凑、 积小、重量轻、 占地面积小、 操作维护方便、 运转平稳等优点, 因而获得广泛的应用, 其单机制冷量从 150 至 2200KW, 适用于中、 大型工程。
是由离心式制冷压缩机和配套的蒸发器、 冷凝器和节流控制装置以及电
气表组成整台的冷水机组 , 单机制冷量从 700 至 4200KW。
其适用于大、 特大型工程。
以热能为动力, 以水为制冷剂, 以溴化锂溶液为吸收剂, 制取 0℃以上的冷媒水, 可用作空调或生产工艺过程的冷源, 溴化锂吸收式以热能为动力, 常见的有直燃型、 蒸汽型、 热水型三类, 其冷量范围为 230 至 5800KW, 适用于中型、 大型、 特大型工程。
答:对空气进行适当的处理, 使室内空气的温度、 相对湿度、 压力、 洁净度和气流速度等参数能保持在一定范围内。这种制造室内气候环境的技术措施, 称为空气调节, 简称空调。
答:在一定的范围内保持室内的温度和相对湿度, 是空调最基本的任务。
答:单位时间内, 空调器在名义制冷工况下从空间区域或房间内排除的热量, 就叫名义制冷量。
答:单位电动机输入功率的制冷量大小。是反映空调器制冷运转时的制冷量与制冷功率之比, 单位W/W。
答:制冷压缩机的性能参数 COP值, 即:单位轴功率的制冷量。轴功率(压缩机的耗功率) 指电动机传至压缩机机轴上的功率, 主要包括直接用于压缩空气的所耗功率和克服运动机构的摩擦阻力所耗功率。
1 冷吨(USRT) =3024 大卡(Kcal/h)
★什么是空调负荷
为了保持房间一定的温度, 需要向房间供应的冷量称为冷负荷。
为了补偿房间失去的热量,需向房间供应的热量称为热负荷。
为了维持室内相对湿度,需由房间除去或增加的湿量称为湿负荷。
★影响负荷大小的因素
气候条件;使用面积;窗的数量、 朝向;外墙的朝向;维护结构隔热效果;房间用途;房间内的人数;用电器散热
★不同建筑负荷概算表
一般情况下, 办公楼、 写字间、 客房负荷可以按照约 90~100 大卡每平方米, 会议室、 影剧院、 演播大厅约 160~200 大卡每平方米, 酒店、 洗浴、 餐厅 160~260 大卡每平方米计算。
答:在被冷却对象和环境介质之间传递热量, 并最终把热量从被冷却对象传给环境介质的制冷机中进行制冷循环的工作物质。其工作原理是制冷剂在蒸发器内吸收被冷[本文来源:制冷百科]却物质的热量而蒸发, 在冷器中将所吸收的热量传给周围的空气或者水, 而被冷却为液体, 往复循环, 借助于态的变化来达到制冷的作用。
答:将制冷装置的制冷量传递给被冷却介质的媒介物质。如常用的空调冷冻水, 其在蒸发器内被冷却降温, 然后远距离输送, 来冷却需要被冷却的物体。目前常用的载冷剂有水, 它只能用于高于0 ℃的条件, 当求低于0 ℃时。一般采用盐水, 如:氯化钠或者氯化钙水溶液或者采用乙二醇、 丙二醇等机化合物的水溶液。
由于空气分子不规则运动而撞击于管壁上产生的压力称为静压。计算时, 以绝对真空为计算零点的静压称为绝对静压。以大气压力为零点的静压称为相对静压。空调中的空气静压均指相对静压。静压高于大气压时为正值, 低于大气压时为负值。
指空气流动时产生的压力, 只要风管内空气流动就具有一定的动压, 其值永远是正的。
全压是静压和动压的代数和:Pq=Pi 十 Pb 全压代表 l m3 气体所具有的总能量。若以大气压为计算的起点, 它可以是正值, 亦可以是负值。
要求温度适宜, 环境舒适, 对温湿度的调节精度无严格要求、 用于住房、办公室、 影剧院、 商场、 体育馆、 汽车、 船舶、 飞机等。
对温度有一定的调节精度要求, 另外空气的洁净度也要有较高的要求。用于电子器件生产车间、 精密仪器生产车间、 计算机房、 生物实验室等。
空气处理设备集中在中央空调室里, 处理过的空气通过风管送至各房间的空调系统。适用于面积大、 房间集中、 各房间热湿负荷比较接近的场所选用, 如宾馆、 办公楼、 船舶、 工厂等。系统维修管理方便, 设备的消声隔振比较容易解决。
既有中央空调又有处理空气的末端装置的空调系统。这种系统比较复杂, 可以达到较高的调节精度。适用于对空气精度有较高要求的车间和实验室等。
每个房间都有各自的设备处理空气的空调。空调器可直接装在房间里或
装在邻近房间里, 就地处理空气。适用于面积小、 房间分散、 热湿负荷相差大的场合, 如办公室、 机房、 家庭等。其设备可以是单台独立式空调相组, 如窗式, 分体式空调器等。也可以是由管道集中给冷热水的风机盘管式空调器组成的系统, 各房间按需要调节本室的温度。