向各位大虾及老鸟请教:我是刚上工厂实习的超菜级电工,才开始实际接触电气方面。有很多地方实在搞不明白,望大家指教。问题如下..三相不接地系统中,为什么说一相接地后三相还是平衡?既然接地相对地电压为零,其它两相对地电压升高为原先的根3倍,为什么还说三相平衡?想了一天都项目不明白,,,相高手请教
向各位大虾及老鸟请教:
我是刚上工厂实习的超菜级电工,才开始实际接触电气方面。有很多地方实在搞不明白,望大家指教。问题如下..
三相不接地系统中,为什么说一相接地后三相还是平衡?
既然接地相对地电压为零,其它两相对地电压升高为原先的根3倍,为什么还说三相平衡?
想了一天都项目不明白,,,相高手请教
2楼
1、未接地两相对地电压升高到相电压的根号3倍,即等于线电压,所以,在这种系统中相对地的绝缘水平应根据线电压来设计。
2、各相间的电压大小和相位仍然不变,三相系统的平衡没有遭到破坏。因此可以继续运行一段时间。
看一看单相接地的向量图就明白了。
回复
3楼
谢谢
回复
4楼
哦也,我也不明白。回去得好好看书。
回复
5楼
不接地系统的线路绝缘要比接地系统高1.732倍,2楼的解答很正确,多看一下书上的向量图,你就明白了。
回复
6楼
这个问题应该不难理解,你可以先把小电流接地系统看成一个不接地系统(忽略对地电容电流),那么它对地就变成了个孤立的系统,如果有一相接地的话,就和把一个直流回路的一点接地同样的道理,不会对其相量分布和运行有什么影响.一相接地后,地电位就和该相电位一样了,换句话说,此时的地电位就是接地相的电位,其它两相对接地相的电压未变,还是线电压,那么,对地电压不就也是相电压了嘛,是不是等于比故障前的相电压升高了1.732倍呀?
回复
7楼
1、未接地两相对地电压升高到相电压的根号3倍,即等于线电压,所以,在这种系统中相对地的绝缘水平应根据线电压来设计。
2、各相间的电压大小和相位仍然不变,三相系统的平衡没有遭到破坏。因此可以继续运行一段时间。