30层供水方案
wp690
wp690 Lv.4
2005年02月11日 21:10:12
只看楼主

4-30为层住宅,每层30户(2.8层高)每户3.5当量,本人设计为4-12为低区,13-21为中区,22-30为高区,低区一套泵供低区,中高区一套泵,供高区后减压供中区,请问两组泵的流量扬程约为多少?有没有更好方案?请教各位指教

4-30为层住宅,每层30户(2.8层高)每户3.5当量,本人设计为4-12为低区,13-21为中区,22-30为高区,低区一套泵供低区,中高区一套泵,供高区后减压供中区,请问两组泵的流量扬程约为多少?有没有更好方案?请教各位指教
fu
2005年02月11日 23:14:57
2楼
要计算!
回复
小河湾湾
2005年02月12日 00:27:57
3楼
按公式先计算各区所需水头啊,然后再确定扬程。你的方案也可行。
回复
hugs88
2005年02月12日 10:06:53
4楼
第一组泵的流量约为9L/S左右扬程约为50M左右
第二组泵的流量约为15L/S左右扬程约为115M左右
这只是估计不知你泵房在哪,应该用变频泵吧泵的流量要分配好,字面上看方案可行,

回复
bill2008321
2005年02月13日 13:29:13
5楼
计算之后再决定!
回复
wp690
2005年02月14日 16:37:51
6楼
斑竹都来了,可惜只说了一句
回复
shuochan
2005年02月14日 17:24:44
7楼
分区可行,秒流量取得不恰当。
另外该方案不节能,建议设高中低生活水箱调节!
回复
lianen
2005年02月14日 20:56:43
8楼
现在很少用水箱了吧!!
回复
yjyj11
2005年02月16日 10:48:41
9楼
可以设计支管减压设计嘛!!!
回复
eptuu
2005年02月24日 13:14:46
10楼
支管减压不合理,一定要注意阀后压力,建议支管减压后采用下供式。例如中区就在21层顶部分支管后下供13-21
回复

相关推荐