喷头挡水板的错误与正确做法示范
格格巫22
2022年01月04日 17:00:50
只看楼主

问题描述 非特殊场所喷头设置挡水板作为集热罩使用,以掩盖喷头溅水盘与顶板距离过大的安装问题,不符合规范要求。 规范要求 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017 )规定: 挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿宜与洒水喷头的溅水盘平齐。除下列情况和相关规范另有规定外,其他场所或部位不应采用挡水板: 1 设置货架内置洒水喷头的仓库,当货架内置洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板;

问题描述

非特殊场所喷头设置挡水板作为集热罩使用,以掩盖喷头溅水盘与顶板距离过大的安装问题,不符合规范要求。

规范要求

《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017 )规定:

挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿宜与洒水喷头的溅水盘平齐。除下列情况和相关规范另有规定外,其他场所或部位不应采用挡水板:

1 设置货架内置洒水喷头的仓库,当货架内置洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板;

2 宽度大于本规范第7.2.3条规定的障碍物,增设的洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板。

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 (GB 50067-2014)规定:

设置在汽车库、修车库内的自动喷水灭火系统,其设计除应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的有关规定外,喷头布置还应符合下列规定:

1 应设置在汽车库停车位的上方或侧上方,对于机械式汽车库,尚应按停车的载车板分层布置,且应在喷头的上方设置集热板。


错误做法示范↓↓↓

正确做法示范↓↓↓

注:挡水板只有挡水的作用,没有所谓的“集热”作用。