冷库室内总是结冰
无哈哈
无哈哈 Lv.2
2021年12月31日 08:34:22
来自于制冷技术
只看楼主

我们单位有台5匹冷库,现在运行低压0.15mpa,高压1.4mpa,开机五六分钟膨胀阀开始结霜,慢慢蒸发器结霜,20分钟左右膨胀阀结冰,之后蒸发器就结冰,压缩机比较热,制冷剂也补充过,不知道够不够,稍微加多一点制冷剂,压缩机就冰凉的,有结冰的趋势,冷库是2到8摄氏度的。求大神分析分析问题关键

我们单位有台5匹冷库,现在运行低压0.15mpa,高压1.4mpa,开机五六分钟膨胀阀开始结霜,慢慢蒸发器结霜,20分钟左右膨胀阀结冰,之后蒸发器就结冰,压缩机比较热,制冷剂也补充过,不知道够不够,稍微加多一点制冷剂,压缩机就冰凉的,有结冰的趋势,冷库是2到8摄氏度的。求大神分析分析问题关键

荣昌制冷
2022年01月01日 06:20:03
2楼

2~8度的冷藏温度,开机就出现陆续结霜,凭这种现象就不正常。之后压缩机比较热,说明过热度高,蒸发压力低。正常的状况应该是低压压力与当时库温蒸发温度的对应压力基本接近。

无哈哈能不能分析一下具体原因,是不是缺制冷剂还是膨胀阀问题,补充过制冷剂,压缩机会结冰,这台机组冷库室内机特别爱结冰

荣昌制冷

正常情况下,冷库的制冷温度在零上时,在相对蒸发温度的对应压力下,整个系统的任何部位都不允许结霜的。出现结霜时,此时的蒸发压力和低压压力都是低于库温对应的压力,蒸发压力低,制冷量下降,库温下降缓慢或不下降;因为回气过热度大,压缩机运转发热。足以说明节流量小了,制冷剂不足或者膨胀阀的开启度过小,或者膨胀阀配小了。

补加制冷剂应该在压缩机处正常运转中进行,分次慢慢加注,同时视低压压力与当时库温蒸发温度的对应压力基本接近就可以了。不可能压缩机在运转温度较高(发热)下突然加到了结霜,加注操作不要做得那么“极端”,分次数慢慢补加,结合压缩机的运转情况谨慎操作。

荣昌制冷

正常情况下,膨胀阀的开启度应该保持出厂状态不变,即调节杆基本处中间位置上,不要随便调节。如果把开启度调动得过大或过小,那就无法断定系统中的制冷剂是处不足还是过多的状态,必然会造成误判,走弯路,给系统增加或加重故障的处理难度,增加不必要的麻烦。只有在维持出厂状态下,根据膨胀阀及其它部位表现的状态和所反应的低压压力,才能准确判断出此时系统是否缺少还是加多了制冷剂。看起来简单,其实要做到操作到位还是有讲究的。

无哈哈:谢谢您,受益匪浅 ,我抽时间在好好整这台机器

无哈哈

老师您好,今天又去修冷库了,重新加制冷剂,为啥我低压加到2公斤时,压缩机就特别凉,高压11公斤,室内检查膨胀阀出口到压缩机吸气口都结霜,是制冷剂多了还是少了,有些想不明白,

查看全部5条回复
回复
野人79
2022年01月04日 11:29:42
3楼

缺乏制冷剂或膨胀阀调整不当

回复