1、常规性检查
就工程安装实物质量现状所进行的检查。主要是按国家规范标准对照工程实物进行的质量检查,由于安装质量最终会以设备使用年限、建筑物使用的安全性及功能的好坏来体现,因此检查时会特别重视影响工程使用年限与影响安全和使用功能的一些涉及强制性条款的内容。
例如:
?支架的设置
?伸缩缝部位的处理
?设备的减振处理和运行噪声
?电气设备的接地
?导线的连接
?空调系统的效果等
2、检查部位
安装专业的检查部位主要是:
? 屋面
? 楼层内的各类管道井、配电井
? 吊顶内、走廊、标准层、技术层或夹层
? 地下车库及设备机房、变配电房
? 室 外
3、质量要求及检查内容
§无违反强制性条文
§总体布局合理、美观
§工程运行安全、功能完好
§认真执行施工验收规范,细部处理恰到好处
1)屋面:建筑给排水主要是功能性栓查
a.不上人屋面,通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度;上人屋面透气管的安装高度应高出屋面2m。
b.管道、支架的防腐措施应完好,支架根部收口处理应清晰、无积水可能。
c.不同材质的管道与支架间应有防电化腐蚀措施。
d.螺纹连接的镀锌钢管连接处外露螺纹应做防腐处理。
e.消火栓系统应在屋面顶层设置压力表,压力表前应安装有表弯和放空阀。
1)屋面:暖通空调主要是功能性栓查
a.检查空调系统的保温管道,其保护壳应顺水搭接,保温钉的设置部位不应有积水的可能。上人屋面的设备、管道间应设置过桥,便于操作维护
b.风机进风口应设置向下45°弯头和网罩,防止雨水侵蚀和动物进入。
c.正压送风机的压出端或排风机的吸入端与风管连接应采用柔性短管,以防止设备运行时产生的振动和噪声的传递。
☆各设备及管道应用文字、流向、颜色或色环进行标识。
2)楼层内各类管道井、机房:主要检查使用功能和安全性及噪声
管道井
a.管道穿楼板或墙体应设置套管,套管与管道应在同一中心线上,其间的缝隙为20~30mm,且用阻燃密实材料填实,端面光滑。
b.立管管架应设置承重支架或支座,DN≤200的立管每5层设置一个,DN>200的立管每3层设置一个,两个补偿器间的管应设置承重支架,其余按规范要求设置立管固定管架。管架应明装在承重结构上,不得埋入分隔墙或地坪内。
c.管道井排列合理、整齐,方便人员进出、便于维修。
d.支架设置间距合理,离墙面应200mm。不应贴墙敷设或用墙体做支撑。
e.镀锌、不锈钢、铜管道与碳素钢支架间应有防电化腐蚀措施;塑料管和复合管与碳素钢支架间加衬非金属垫,用以节能、降噪、减震。
f.明敷塑料管应有防膨胀的措施;排水塑料管伸缩节间距不大于4m。高层建筑明设排水塑料管应设置阻火圈或防火套管。
g.高层排水立管应有消能装置,其底部转弯处应设支墩或采取接触固定措施;
h.管道井的孔、洞、缝隙及管道井隔断设置和封堵应规范,符合防火要求;穿越楼层板面的管道应封堵严密、装饰美观。
i.各管道用途、介质流向标识清晰。
风机房
a.设备安装固定牢固,基础设有减振器,风机出口与风管连接部位设置软接,无明显噪声污染。
b.各管道或风管进出设备机房不得利用墙体做支撑,进出管有套管并做封堵。
c.冷凝水排放畅通、坡向坡度正确且设沉水弯。管道穿越墙处必须密封,不得有雨水渗入。整体式空调机组管道的连接应严密,无渗漏,四周有维修空间。
d.管道保温严实,外观美观,无凝结水。
卫生间
a.卫生器具必须是节水型。卫生器具给水配件安装位置适宜,固定牢固、接口严密、启闭灵活、使用方便;排水配件位置合理,排水通畅,接口不渗漏,表面洁净,无外露麻丝,维修方便。
b.卫生器具入三角阀处不允许用纺织软管;洗脸盆存水弯应在同一楼层,且排列一致;卫生器具受水口和立管固定应牢固,与管道接触紧密;管道穿越楼板不渗漏;地漏设置正确;
c.清扫口、检查口便于检修
? 清扫口的设置:连接2个及以上大便器或3个及以上其他卫生器具的污水横管上应设置清扫口。楼板下面悬吊敷设的污水横管,其清扫口应设在该楼板的地面上。清扫口设置在横管端部时,其端口与墙面的水平最小距离不得小于200mm,如用堵头替代清扫口,则最小距离不得小于400mm。
? 检查口的设置:立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最低层和有卫生器具的最高层必须设置检查口。检查口中心的高度距地面为1m,暗装的立管,其检查口位置的墙面上应安装检修门。
d.成排洁具布置间距均衡、标高一致。挂式小便器安装高度为上沿口距地面60cm,残疾人小便器安装高度为上沿口距地面50cm。
e.排水管不允许倒坡。横管连接选用45 度三通、四通或90 度斜三通、四通;主管连接选用两个45 度弯头或曲率半径不小于4 倍管径的90度弯头;支架间距立管不大于3 米、横管不大于10 倍管径。
f.地漏居中设置,且应低于排水表面2-5mm,排水通畅。地漏水封高度不得小于50mm。
走廊、标准间、办公室及公共区域
a.箱式消火栓安装:栓口应朝外,消火栓应开门见栓口;栓口中心距地面为1.1m;阀门中心距箱侧为140mm、距箱后内表面为100mm;箱体安装应垂直,水龙带盘放正确,水龙带与快速接头间应有双道绑扎以确保牢固;自救式消防箱、组合式消防箱箱内各类装置件应齐全、有效;箱体涂层或油漆完好,清洁干净,管口装饰圈齐全、美观。
b.吊顶内支架设置合理、正确(管道上下翻弯头附近,大口径管道卡箍连接处附近均设置支架,采用吊架时有防晃支架);消防喷淋管道的支架设置应符合设计和规范要求,与喷头间距离不宜小于300mm,与末端喷头之间的距离不宜大于750mm
c.管道安装牢固,连接正确,镀锌管道不得焊接连接,管道固定尽量不采用侧抱固定,不得采用倒抱型式。
d.管道丝扣连接无外露麻丝,丝口已做防腐处理。
e.穿墙套管设置齐全,管道穿越不同防火分区已做封堵。
f.风机盘管机组应设独立吊架,固定牢固.位置、高度及坡度应正确,凝结水管坡度正确,无倒坡风管转弯处设置固定支架;机组与风管、回风箱、风口的连接应严密可靠,无漏风现象。
g.风口与风管的连接严密、牢固、平整,调节灵活与装饰面紧贴。
h.走廊排烟口应设置在顶棚上或靠近顶棚的墙面上。设在墙面上的排烟口,其叶片方向应朝上。正压送风口宜安装在墙面的下部,其叶片方向朝下。
i.吊顶面未端装置布置美观、水平划一、成排成线。
机房
a.机房布置合理、外观整齐美观,方便检修人员进出。
b.设备选型正确,运行正常;设备隔震垫设置正确,噪声符合设计要求;热交换器安装应有可供位移的余地;水泵地面排水设施完好;水箱溢流管或泄放管应设在排水点附近,不得与排水管直接连接。
c.管道与设备连接处,设独立支、吊架,管道管架宜有减振措施。
d.总、干管的支、吊架,应采用承重防晃管架;当水平支管的管架采用单杆吊架时,应在管道起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15m设置承重防晃支、吊架。
e.报警阀组的安装位置应符合施工设计图纸要求,安装位置应便于操作。
f.设备及管道用途、介质流向等标识齐全、醒目。
在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m
在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m
穿越楼层板面的管道封堵严密,装饰美观
排水塑料管伸缩节间距不大于4m。
层建筑明设排水塑料管设置阻火圈或防火套管
成排管道排列整齐,弯曲半径一致,支架设置合理
管道井立管排列整齐,标识正确齐全,接地可靠,装饰到位