1 什么是电量、电流、电压、电阻、电路、电功率? 电量---物体所带电荷的数量称电量,单位为库伦。 电流---电荷在导体中定向移动就形成了电流,单位称安培,简称安。在1秒钟内通过导体截面积的电为1库伦,其电流强度就是1安培。
电量---物体所带电荷的数量称电量,单位为库伦。
电流---电荷在导体中定向移动就形成了电流,单位称安培,简称安。在1秒钟内通过导体截面积的电为1库伦,其电流强度就是1安培。
电压---电路中某两点的电位差叫电压,单位为伏特。
电阻---电流在导体中的阻碍作用叫电阻。单位为欧姆。
电路---电流所通过的路径叫电路。电路由电压、电器、开关和连接导线四个基本部分组成。电源是产生电能的装置;电器有电灯泡、电风扇等;连接导线用连接电源、电器和开关,并必须接成循环通路。
电功率---表示单位时间内电做了多少功,简称功率,单位为瓦特。1小时消耗1千瓦的电能叫“1度电”。
人体与电接触时,对人体各部组织不会造成任何损害的电压为安全电压。
由于三相电压不平衡在感应电动机的定子上将产生一个逆序旋转磁场,此时感应电动机在正逆两个磁场的作用下运行,因正序转磁场比逆转磁场大的多,故电动机的旋转方向按正序方向旋转但转子逆序阻很小,所以逆序电流较大,因有逆序电流和磁场的存在而产生较大的制动力距,将使功率减少。
三电指计划用电、节约用电、安全用电。
对于额定电压380V时运行时为三角形接法的电动机在起动时,可先把定子绕组成星形,待启动结合后再接成三角形,这种方法称为星形一三角形降压起动。
当电气设备发生接地故障时,接地电流就通过接地线和接地体流入地下,并向以地做半球形疏散。在靠近接地体的地方,半球面较小,电阻大,接地电流通过此处的电压降也大,其电位就高;在距离接地体较远的地方,半球面较大,电阻小,电压降也小,其电位也就低。以接地体为圆心,球形的半径约20m,其电位实际趋近于零,一般称为大地或地。
与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组,叫做接地体或接地组。
什么叫接地线和接地装置?
连接电气设备接地部分与接地体的金属导体,称为接地线。接地体和接地线的总称叫接地装置。
把是电气设备不带电的金属部分与电图电网的零线连接起来。
变压器或发电机接地的中性点叫做零点,与零点连接的导线叫做零线。保护接零线就是将电气设备在正常情况下不带电的金属外壳与零线连接。而在1000V以下中性点直接接地的供电系统中,一般不采用保护接地而采用保护接零。
接零时应满足以下要求:
(1)在同一系统中,严禁把一部分电气设备接地,而把另一部分电气设备接零,这是极不安全的。
(2)在三相四线制的零线上,不允许装设开关和熔断器。
(3)注意零线敷设质量,为防备出现零线断线故障,应装设足够的重复接地装置,重复接地的接地电阻,应不大于10欧姆。
(4)所有的电气设备接零线,应以并联方式联结,再接零线于线或支线上。
(5)零线的截面积应不小于相线截面积的1/2。
电气线路或电气设备发生单相接地短路故障时会产生剩余电流,利用这种剩余电流来切断故障线路或设备电源的保护电器称之为剩余电流动作保护器,即统称为漏电保护器。
过流,接地,短路。
原因:绝缘损坏(包括老化,环境,机械,有毒气体)。
后果:引发杂散电流,造成损耗,线损增大。
照明线路漏电有两条途径:
一是相线与零线间的绝缘电阻受损,而产生的相线与零线间漏电。
二是相线与地之间的绝缘受损而形成相线与地间漏电。
检查步骤可按下述进行:
(1)首先判断是否漏电。用摇表测绝缘电阻值的大小,或在被检查建筑物的总闸刀上接一电流表,取下所有灯泡,接通全部电灯开关,若电流表指针摆动,则说明有漏电。
(2)判断相线与零线间的漏电,还是相线与大地之间漏电或两者兼有。心接入电流表检查为例:切断零线,观察电流的变化,电流表指示不变,是相线与大地之间漏电。电流表指示为零,是相线与零线之间漏电。电流表指示变小,但不为零,则表明相线为零线,相线与大地之间均有漏电。
(3)确定漏电范围。取下分路短路器或拉开刀闸,电流表指示不变则表明是总线漏电,电流表指示变小但不为零,则表明总线与分路均有漏电。
(4)找出漏电点,按分支路线,拉开关,逐一排查,查找漏电点并排除。
全网总保护,是指在低压电网电源处装设保护器;
对于移动式电力设备,临时用电设备和用电的家庭,应安装末级保护;
较大低压电网的多级保护。
以上三种保护方式,漏电保护器动作后均自动切断供电电源。
电气安全用具按功能分:
操作用具和防护用具。
操作用具包括:验电器、绝缘杆、绝缘夹钳。
防护用具包括:绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘台、遮栏、登高作业安全用具。
爆炸和火灾,电击,妨碍生产。
接地法、泄露法、中和法和工艺控制法。
两根电源线不经过负载而直接接触或碰触,这一现象叫做短路。
短路会造成电气设备的过热,甚至烧毁电气设备引起火灾,同时短路电流会产生很大的电动力,造成电气设备损坏。严重的短路事故,会破坏系统稳定以及浪费电能。
我国根据具体环境条件的不同,安全电压值规定为:
在无高度触电危险的建筑中为65伏;
再有高度触电危险的建筑物中为36伏;
再有特别触电危险的建筑物中为12伏。
(1)导电的连续性;
(2)连接可靠;
(3)有足够的机械强度;
(4)足够的导电性能和热稳定性能;
(5)零线要重复接地;
(6)防止腐蚀;
(7)防机械损伤;
(8)地下安装距离要符合有关要求;
(9)接地和接零线不能串联。
包括观察电流、电压、功率因数、油量、油色、温度指示、接点状态等是否正常,观察设备和线路有无破损,是否严重脏污,以及观察门窗.围栏等辅助设施是否完好,听声音是否正常,注意有无放电声响,闻有无焦糊味及其它异常气味。
屏护是采用屏护装置控制不安全因素,即采用遮拦、护罩、护盖、箱闸等把带电体同外界隔绝开来。
变压器油的主要作用是冷却和绝缘。
自动空气断路器又叫自动开关,是低压配电网路中重要的通断电路的装置,具有过流时限保护,短路瞬时保护和失压保护作用。
高压电器设备主要包括高压熔断器.高压隔离开关.高压负荷开关.高压断路器.高压开关柜和电力变压器。
异步电动机是得用磁场来工作的当电动机的定子绕组通入三相交流电时,随着定子绕组中的三相电流不断的变化,它所产生的磁场也就在空间不断的旋转,因转子导线在磁场旋转过程中切割了磁力线,由于所有转子导线的两端分别被两个铜环连在一起,因而互相构成了闭合回路,因此,产生了转子电流,该电流在旋转磁场中受到电磁力,便对轴形成了电磁转矩,使转子顺着旋转磁场方向而转动。
安装照明线路时,灯的开关必须控制相线,这样能保证在开关断开时,电灯的灯头不带电,更换灯泡或检修灯头时就不会触电。
(1)电源电网电压过低或过高,拖动机械卡住或润滑不良;
(2)电动机通风不好,风罩被花衣杂物塞住;
(3)转子断条;
(4)正反转频繁或启动次数过多;
(5)定转子相擦;
(6)定子绕组有小范围短路或定子绕组有局部接地。
有绝缘棒、绝缘钳、橡皮绝缘手套和绝缘靴、橡皮毯和绝缘站台。
二极管的特性是单向导通。
避雷针、避雷线、避雷网、避雷带、避雷器。
电动机绝缘等级分哪几种?其温度各为多少?
绝缘等级分:A级、E级、B级、F级、H级。
A级允许极限温度105℃,温升为60℃
E级允许极限温度120℃,温升为75℃
B级允许极限温度130℃,温升为80℃
F级允许极限温度155℃,温升为100℃
H级允许极限温度180℃,温升为125℃
(1)机械制动;(2)反接制动;(3)能耗制动。
对3000转/分的电动机,加油以2/3弱少为宜;
对1500转/分的电动机,加油以2/3为宜;
对1500转/分以上的电动机,一般加钙纳基脂高速黄油;
对1000转/分以下低速电动机,通常加钙纳基脂黄油。
直流电简称直流,指方向不随时间变化的电流。在恒定电阻的电路中,加上电压恒定的电源,便产生大小和方向都不变的电流。交流电简称交流,指大小和方向随时间作周期性变化的电流。
负荷率是一定时间内的平均有功负荷与最高有功负荷之比的百分数,用以衡量平均负荷与最高负荷之间的差异程度,要提高负荷率,主要是压低高峰负荷和提高平均负荷。
电气方面:
(1)绕组接地或相间短路;
(2)绕组匝间短路;
(3)绕组或部分线圈的极性接错;
(4)缺相运行。
机械方面:
(1)风扇叶片触碰端罩;
(2)轴承严重磨损或滚珠损坏;
(3)轴承内环与轴接触不牢;
(4)扫膛。
(1)星一三角起动器;
(2)自藕变压器起动器;
(3)电阻、电抗降压起动。
运行变压器的实际输出功率与其额定输出功率的比值。
采用自然调整:
(1)尽量减少变压器和电动机的浮装容量;
(2)提高设备利用率减少空载运行;
(3)三角形接线电动机改为星形接线,人工调整,安装电容器是最经济、最有效的方法。