有二根不同经的低压电缆,实际使用电压380V的,需要对接。想咨询各位有没有不同经低压电缆中间铜接头?规格为95平方对70平方的这二种不同直径的电缆。
有变径电缆对接管式线鼻子,有全铜的,有铜铝过度的,全铜的市场上卖的很少,一般都是用同等平方(直径)的对接管,在平方小的那侧管里填塞几根4平方或6平方的铜线,将空余的空间填塞满后,压接,使用效果很好!
电气何求:已经按照这样的做法解决这个问题。
大海1206:这个直径相差不大,也不需要异径接头,就用95的压接管,别处剪电电缆铜线,在70电缆的那一端塞满压接就行了
lanwoniu83:满满的都是现场经验啊!