家用小型断路器如何选择B、C、D型号?
傻傻的弓箭
2021年12月15日 16:15:44
只看楼主

在国标上通用的脱扣特性有A、B、C、D四种类型的脱扣特性。 A型断路器:2倍额定电流,很少使用,一般用于半导体保护(一般情况下都使用保险丝);    B型断路器:2-3倍额定电流,一般用于变压器的二次回路保护;    C型断路器:5-10倍额定电流,该特性的断路器最为常用,一般用于建筑照明用电等;    D型断路器:10-20倍额定电流,一般用于动力配电。  

在国标上通用的脱扣特性有A、B、C、D四种类型的脱扣特性。

A型断路器:2倍额定电流,很少使用,一般用于半导体保护(一般情况下都使用保险丝);  
 B型断路器:2-3倍额定电流,一般用于变压器的二次回路保护;  
 C型断路器:5-10倍额定电流,该特性的断路器最为常用,一般用于建筑照明用电等;  
 D型断路器:10-20倍额定电流,一般用于动力配电。  
 所谓的多少倍电流,就是抗冲击电流,给一定的时间开关不跳闸,特性就是如何避开冲击电流。  
 低压断路器的脱扣器选型:断路器的脱扣器型式有过电流脱扣器、欠电压脱扣器、分励脱扣器等。过电流脱扣器还可以分为过载脱扣器和短路电流脱扣器,并有长延时、短延时、瞬时之分,过电流脱扣器最为常用。  
 过电流脱扣器其动作电流整定值可以是固定的也可以是可调的,调节时通常利用旋转或者是调节杠杆。电磁式过电流脱扣器同样的有固定和可调两种。而   电子   式过电流脱扣器一般都是可调的,断路器的分断能力指的就是能够承受最大的短路电流,所以在旋转断路器的分断能力必须大于其保护设备的短路电流。  
 过电流脱扣器按安装方式又可以分为固定安装或模块安装,固定安装为在出厂时脱扣器和断路器就加工成一体,一旦出厂后其脱扣器的额定电流不可调,而模块化安装脱扣器作为断路器的一个安装模块,可以随时可调,灵活性很强。  
 长延时型:小于10S,用于过载保护;  
 短延时型:0.1-0.4S,用于短路、过载保护;  
 瞬时型:0.02S,用于短路保护。  
 目前家用DZ系列的   空气开关   (带漏电保护的小型断路器),常见的规格有:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C代表脱扣电流,即起跳电流,例如C20表示起跳电流为20A,一般安装3500W热水器要选择C20的断路器、安装6500W热水器要用C32的断路器。  
 断路器是用来保护电线以及防止火灾,所以要根据电线的大小来选配而不是根据   电气   的功率来选配。  
 如果断路器选择太大就起不到保护电线的作用,当电线超载断路器依然不会起跳,就会给家庭安全带来隐患。  
 1.5平方线配C10的开关;  
 2.5平方线配C16或20的开关;  
 4平方线配C25的开关;  
 6平方线配C32的开关。

放水发电
2021年12月16日 07:07:59
2楼

这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等

回复

相关推荐

APP内打开