我公司有变压器为200kVA ,目前的用电量大时有30kw 小的时候只有几千瓦。现在是用的电容是14kvar有10只。目前的功率因数只有0.75左右。自动补尝器显示值时常在-0.92,是不是过补了。有时又在0.9以下。现请问各位,有什么方法解决。说的详一点,本人很菜。

我公司有变压器为200kVA ,目前的用电量大时有30kw 小的时候只有几千瓦。现在是用的电容是14kvar有10只。
目前的功率因数只有0.75左右。自动补尝器显示值时常在-0.92,是不是过补了。有时又在0.9以下。现请问各位,有什么方法解决。说的详一点,本人很菜。
免费打赏
hou48411
2008年03月18日 21:44:38
2楼
可能与投入的电容值有关,看看补偿器是否有投入数量选择开关,不断减少投入电容数量,直到补偿准确为止。
回复
79-3
2008年03月18日 21:49:52
3楼
用电设备基本上都是机床。机子开的多时有5个电容投上去,一般用4 个。机子开的少的时候只有一个投上去,有时一个也没有投,但因数只有0.6几
回复
yyyyyy1314
2008年03月18日 23:05:56
4楼
楼主的问题在于变压器长期低负荷运行,这时很可能投入一组电容器就过补偿。
如果控制器只按无功功率进行投切,还会造成投切振荡,也就是反复投-切-投-切。你那控制器还好,没干这事。
解决方法是更换电容器,减小每组电容器容量。
即使这样做了,可能也要交力调电费。
回复
79-3
2008年03月19日 10:16:36
5楼


每一组都要换。现在的电容更换一下要多少钱啊,换小的比如10KVAR、5KVAR。
网上有的说是按8421方法投,这是怎么做的?
回复
扬州华锦电气
2008年03月19日 13:37:52
6楼
这里有款控制器说RC2000系列明书下了看看,有用的:http://co.163.com/forum/content/219_496747_1.htm
回复
qian68747
2008年03月20日 08:48:28
7楼
你选的电容太大了,比如说在头了一组,功率因素低了但再投一组功率因素又补过头了,所以你可以选电容容量小一点的电容!!!!组数多一点,这样投切也不会太频繁。
应该就是这个问题,因为你的变压器容量和用电容量都不大。
回复