母线保护差动回路包括母线大差回路和各段母线小差回路。母线大差指除母联开关和分段开关外所有支路电流所构成的差动回路。某段母线小差指该段母线上连接的所有支路(包括母联和分段开关)电流所构成的差动回路。母线大差比率差动用于判别母线区内和区外故障,小差比率差动用于故障母线的选择。 长园深瑞BP-2C母线保护装置设定,当母联开关的“分列压板”和母联TWJ开入均为0且HWJ为1时,大差比率制动系数与小差比率制动系数相同,均使用比率制动系数高值;当母联开关的“分列压板”和TWJ开入均为1且HWJ为0时,大差比率差动元件自动转用比率制动系数低值,小差比率制动系数不变,仍采用高值。高值为0.5低值0.3内部固化,不需要整定。母线保护中大差判故障,小差选母线。对于双母线单分段接线图中各母联CT极性同名端如图,各支路CT极性同名端在母线侧。
大差比率制动系数高值0.5校验方法
△ 大差校验接线示意图
试验参数设置如图所示:(本试验以母差电流定值为0.3A为例)
电压/电流值 |
变量 |
步长 |
|
IA/A |
0.5∠0° |
||
IB/A |
0.5∠180° |
||
IC/A |
0∠0° |
√ |
0.1 |
△ 大差高值校验初始值设置
点击开始进行试验,此时保护不动作,连续增大Ic值,同时观察保护装置面板指示灯,直到“母差动作”指示灯亮,记录此时Ic的电流值,此时Ic应为0.5A。
计算大差比率系数高值。计算方法如下:
计算所得的大差高值K值0.5与目标值0.5一致,试验合格。
2
大差比率制动系数低值0.3校验方法
试验参数设置如图所示:(本试验以母差电流定值为0.3A为例)
电压/电流值 |
变量 |
步长 |
|
IA/A |
0.5∠0° |
||
IB/A |
0.5∠180° |
||
IC/A |
0∠0° |
√ |
0.1 |
△ 大差低值校验初始值设置
点击开始进行试验,此时保护不动作,连续增大Ic值,同时观察保护装置面板指示灯,直到“母差动作”指示灯亮,记录此时Ic的电流值,此时Ic应为0.3A。
计算大差比率系数低值。计算方法如下:
计算所得的K值0.3与目标值0.3一致,试验合格。
3
小差比率制动系数0.5校验方法
△ 小差校验接线示意图
试验参数设置界面如图6所示(本试验以母差电流定值为0.3A为例)
电压/电流值 |
变量 |
步长 |
|
IA/A |
1.0∠0° |
||
IB/A |
1.0∠180° |
√ |
0.1 |
IC/A |
0∠0° |
△ 小差校验初始值设置
点击开始进行试验,此时保护不动作,连续减小IB值,同时观察保护装置面板指示灯,直到“母差动作”指示灯亮,记录此时IB的电流值,此时IB应为0.5A。
计算小差比率系数。计算方法如下:
计算所得的K值0.5与目标值0.5一致,试验合格。