大家好有个问题想问一下有没有用过主线是电缆,然后T接配线分线是BV铜芯导线的做法?有这样的工程实际或者是做法?或者现场照片?

大家好
有个问题想问一下
有没有用过主线是电缆,然后T接配线分线是BV铜芯导线的做法?
有这样的工程实际或者是做法?或者现场照片?
免费打赏
zgzjnbdxf
2008年03月19日 20:47:05
2楼
按规范是不允许的,但实际施工中,这种情况比比皆是
回复
dcl_cc
2008年03月19日 21:11:46
3楼
分线处导线截面减少,当配线距离超过3米时应设保护开关
回复
qian68747
2008年03月20日 08:36:28
4楼
好象有,我原单位的楼层照明就是这样,从两路切换箱出去用的是120的电缆然后到每层(共24层)分线做楼道照明,以满足消防要求,但这是85年的设计图。开关只有总保护,分出后在加保护。
回复
lunc606
2008年03月21日 17:55:52
5楼
用分支电缆T出,连接到MCCB箱方法处理