1


 

采暖、给水管道敷设混乱,未使用过桥弯、高出地面


▼ 问题分析
采暖、给水管道敷设混乱,未使用过桥弯、高出地面。
▼ 管控措施
施工前做好管道排布交底,过程中认真检查,管道交叉处采用过桥弯。


图片




 

2


 

支架在墙面上固定使用木楔


▼ 问题分析
支架在墙面上固定使用木楔。
▼ 管控措施
支架安装应平整牢固,可用角钢制作支座固定在墙面,不能用木楔塞实固定。





 

3


 

管道丝接处清理、防腐不到位


▼ 问题分析
管道丝接处清理、防腐不到位。
▼ 管控措施
螺纹连接的管道安装后的管道螺纹根部应有2~3扣的外露螺纹,多余的麻丝清理干净并做防腐处理。





 

4


 

散热器距装饰面过近


▼ 问题分析
散热器距装饰面过近。
图片
▼ 管控措施
散热器背面与装饰面距离应符合设计或产品说明书要求,若设计未注明,应为30mm。





 

5


 

管道法兰、螺栓问题


▼ 问题分析
1、管道法兰与设备法兰规格、型号等参数不配套;
2、法兰螺栓外露丝扣突出螺母长度大于1/2 螺杆直径;
3、法兰螺栓锈蚀严重。
▼ 管控措施
1、尽量要选用与管件同材质的螺栓,若采用非统一材质时,在相互接触面采取绝缘措施;
2、材料进场验收加强管理,确保采购法兰与设备法兰规格、型号一致;
3、连接法兰的螺栓,突出螺母长度不应大于螺杆直径1/2,宜为2~3扣。