上下楼串联怎么改地暖
cof1631067484114
2021年11月27日 10:48:11
来自于采暖供热
只看楼主

1.增设降温装置地暖是将温度不高于60℃的热水或发热电缆,暗埋在地热地板下的盘管系统内,再加热整个地面,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种采暖方式。暖气的供回水温度一般是95/70℃,而地暖的供回水温度不高于60/50℃。如果整个小区是暖气采暖,只有单层用户想改装地暖,为确保加热盘管使用寿命,通常做法是在供回水进户处增设板式换热器或混水降温装置。这一装置的安装,能把采暖系统高温水置换成低温水,安装时切记不可直接将地暖管与采暖供回水管道相接。如直接相连,地暖管承载水温过热会致使管材损坏,影响地暖系统的寿命。

1.增设降温装置
地暖是将温度不高于60℃的热水或发热电缆,暗埋在地热地板下的盘管系统内,再加热整个地面,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种采暖方式。地暖的阻力比暖气大,约为暖气的十倍之多。在改装地暖时如果盲目在原暖气系统上增设加热盘管,可能导致暖气系统压力不足,热水难以循环,整个地暖系统难以正常运行散热。
因此在改装时,建议增设混水恒温装置,通过循环泵强制循环。注意:如果增设混水装置时,由于难以估算原暖气系统阻力,选择的循环泵过大时,有可能会影响其他用户正常采暖。专家建议在循环泵增设一个旁通,如果阻力过大不能满足地暖系统时,可开启循环泵。
3.地暖管盘不宜过长
地暖管盘越长,产生的阻力越大,运行时耗电越多。这就要求各个环路的长度不要相差太大,以免水力失调,造成有的环路热,有的环路不热。一般各个环路长度差不要超过10%,各管路以不超过120米为宜。
以上是对暖气如何改地暖三大要点的介绍,地暖虽然是目前公认最舒适的家庭采暖方式,但私自进行改装还是存在一定风险的。
如果一定要进行改装,必须选择口碑质量较好的安装公司,改造前对房屋进行负荷计算及水力平衡计算,再确定整体方案,部分地区暖气改地暖还应向小区物业及相关上级汇报

免费打赏

相关推荐

APP内打开