地暖管路铺设施工标准
cof1631067484114
2021年11月27日 10:26:56
来自于采暖供热
只看楼主

        在地暖铺设时,必须达到一定数值规定。  1、在铺设电缆前先将地面清扫干净,地面上保持干燥、平整,凹凸程度不得超过0.5㎝。  2、铺设之前必须进行发热电缆测试,检查电缆的标称电阻和绝缘电阻,确保发热电缆无断路、短路现象。比较测量出的绝缘电阻,绝缘电阻阻值在潮湿环境下应大于0.5兆欧姆,干燥环境下应大于1兆欧姆。

  3、铺设挤塑板时,要铺设在平整干净的结构面上,挤塑板应切割整齐,铺设间隙不得大于5mm,挤塑板可用胶带粘接平顺。

  4、按设计图纸铺设电缆时,电缆到温控器底盒的距离,一般在1-1.8m之间,温控器一般安装在于房间开关并列的位置。要保证电缆有足够的长度接入温控器;电缆需按设计要求间距铺设在钢丝网上,误差不超过10mm,每隔30㎝的距离将电缆与铁丝卡紧。

  5、系统运行调试必须在混凝土填充层养护期满为21-28天后才可以进行,严禁利用电缆升温护养护覆盖层;首次启动,调试发热电缆供暖系统时,应将系统设定在5-10℃低温范围运行一段时间,然后逐步调升温度,直至达到采暖舒适温度。

  按照地暖铺设标准施工,能带来高质量的地暖舒适享受。地暖在铺设过程中一定要严谨,遵循一定的步骤和各项数值标准,免除后期不必要的麻烦。地暖安装要求高、专业性强,在设计、施工、检测等方面都需要注意,因此用户必须选择专业的地暖公司。

免费打赏

相关推荐

APP内打开