导致冷库压缩机出现泵体故障的原因
痴情的砖头
2021年11月24日 14:46:44
来自于制冷技术
只看楼主

冷库在使用期间,肯定会遇到一些问题,这些故障可大可小,压缩机泵体的故障主要集中在涡旋盘和轴套上。 涡旋压缩机有动、静两个涡旋盘,它们与密封材料构成涡旋压缩机的压缩腔,一般空调用涡旋压缩机都是三级压缩,最后一级压缩腔基本上为吸入气体的三分之一。当有大量的液体进入涡旋盘,由于液态的不可压缩性,在瞬间高压作用下。涡旋盘势必碎裂,固体颗粒进入压缩腔体也对涡旋盘是一大致命危害,下面主要从几个方面来分析其受损原因:

开机时有大量的制冷剂液体进入压缩机。机组经过运行后隔夜放置,部分冷媒回流到压缩机底部,或者机组系统本来冷媒灌注量超标,都会使压缩机底部汇集液态冷媒。开机瞬问,液态冷媒连同润滑油一起涌入涡旋盘内,造成液压冲击,导致涡旋盘碎裂。一般情况下压缩机厂家都会建议在压缩机底部增加预热带,在开机前6开启预热带,对压缩机底部冷媒进行预热,使底部冷媒蒸发,但操作过程中这一措施并不实用。


热泵化霜时制冷剂没有完全蒸发进入压缩机。空调制热运行时,冷媒以蒸汽状态流入压缩机,此时气液分离器处于低压状态,而蒸发侧处于高压状态,机器接到化霜指令后,四通阀动作,蒸发侧与气液分离器连通,大量的液体汇集到气液分离器中,然后流入压缩机,造成过量液击。因此在一些空调系统中采用液位探测装置,当液位达到一定程度后,系统发出指令,停止化霜,该保护装置有效地防止了化霜时的液击。


杂质、水分进入压缩机涡旋盘。杂质来源主要包括两大部分:1)空调系统管路焊接杂质、管路冷凝器和蒸发器等关键零部件的清洁度不够、零部件加工毛刺等2)压缩机系统零部件加工毛刺、运动部件磨损金属颗粒、压缩机异常运转产生的杂质等。水分主要来源于安装时系统暴露时间过久。如果这些杂质水分进入压缩机涡旋盘,涡旋盘就易被损坏,一些厂家针对这一点开发了径向柔性结构,取得了一些效果。


轴套烧损

此故障主要集中在动涡盘与主轴之间的轴承,由于系统冷媒不足或者压缩机反转造成涡卷中心异常高温,使得动涡盘底部迅速升温,造成轴承的轴套烧损,另外电机的异常高温也会导致电机轴套烧损,烧损轴套。


轴套磨损

润滑不良是造成轴套磨损的主要原因:当系统冷媒超标、压缩机回液过量、压缩机频繁启动、异物进入导致油膜破裂、堵塞、轴承部异常高温等都会造成润滑不良当水分进入系统时,导致零件产生锈斑,引起磨损,严重时产生抱轴死机,磨损轴套。

免费打赏
荣昌制冷
2021年11月24日 16:07:20
2楼

简单概括地说,主要存在缺油和液击的原因所致。