PKPM的弯矩包络图与内力图不匹配
cof1603262308727
2021年11月23日 21:21:45
来自于PKPM
只看楼主

本人初学PKPM,建了一个简单模型进行分析,两根柱支着一根框架梁,恒荷载只有自重,考虑了地震作用,梁端弯矩调幅系数设为1,组合信息是自定义的1.2*DL 1.3*EX。算出来的X向地震作用弯矩图如下, 恒荷载弯矩图如下 弯矩包络图如下 左右端的控制弯矩与内力图能对应上,但是跨中弯矩设计值应该是1.2×35.9 1.3×0=43.08,而包络图中显示的跨中控制弯矩却是48。不知道是哪里出了问题,请高手指教。柱子是500×500 高2m,梁是300×800 长10m

本人初学PKPM,建了一个简单模型进行分析,两根柱支着一根框架梁,恒荷载只有自重,考虑了地震作用,梁端弯矩调幅系数设为1,组合信息是自定义的1.2*DL 1.3*EX。算出来的X向地震作用弯矩图如下,地震作用标准值.JPG

恒荷载弯矩图如下

恒载标准值.JPG

弯矩包络图如下

弯矩包络图.JPG

左右端的控制弯矩与内力图能对应上,但是跨中弯矩设计值应该是1.2×35.9 1.3×0=43.08,而包络图中显示的跨中控制弯矩却是48。不知道是哪里出了问题,请高手指教。柱子是500×500 高2m,梁是300×800 长10m

yyz639
2021年11月24日 11:00:16
2楼

他这个包络图,因为跨中的地震作用产生弯矩为0,所以应该是非抗震工况的弯矩控制,也就是说分项系数按照非抗震来取值的,并不是都是1.2,楼主可以按照这个思路再看看

cof1603262308727:谢谢你的回答,我找到了更合理的解释,高规5.2.3第4条限制了夸中弯矩最小值

yyz639

你这个只是限制得最小值,可以计算出来图片中的结果?

cof1603262308727

可以的,这个梁是300×800的,长度10m,那么按简支梁算,恒载跨中弯矩标准值就是25×0.3×0.8×10×10/8=75KN·m,设计值的一半就是1.3×75/2=48.75KN·m,相比较,按地震作用组合算出来的是43.08<48.75,所以图中包络值显示的是48

yyz639

谢谢指点,明白了

查看全部4条回复
回复

相关推荐

APP内打开