襄阳水阻柜改造与影响
源创dianqi
2021年11月20日 16:56:48
只看楼主

襄阳水阻柜改造与影响 转子串水阻:(对应绕线式电机,手动旁路) 一次回路的改造,与普通的变频改造一样; 二次回路的改造,需从水阻柜的短接接触器引出一对"短接接触器常闭点",接入变频器的"急停"回路,可理解为:若水阻柜的短接接触器不短接,则变频器无法起动。要注意的是接入"急停"回路时,要绕过"远程/就地"转换开关。 即等绕线式电机转子短接后,作为鼠笼式电机起动。 在现场,我也见到另类的转子串水阻变频改造,用户直接将电机的转子连接处打开,将转子上直接短接上铜排,则成为了鼠笼式电机。此时,已完全甩开了水阻。但万一变频器发生故障,变频转为工频时,则需要将转子上的铜排拆下,比较麻烦。但选择权在于用户,用户认为自己的转子经常会发生放炮现象,所以短接后比较合适。

襄阳水阻柜改造与影响

转子串水阻:(对应绕线式电机,手动旁路)

一次回路的改造,与普通的变频改造一样;

二次回路的改造,需从水阻柜的短接接触器引出一对"短接接触器常闭点",接入变频器的"急停"回路,可理解为:若水阻柜的短接接触器不短接,则变频器无法起动。也就是说,如果是转子串水阻,会相应的简单,出厂图纸只需增加一处即可。

定子串水阻:(对应鼠笼型电机)

此改造相对复杂,需要确定的内容主要如下:

1、 短接接触器的情况:

短接接触器最少是一个,有时也有两个,也可能是三个。

其中要询问清楚各接触器的合、分闸顺序,这个在自动旁路柜中一定要弄清楚,因为在自动变/工频转换过程中,可能会造成严重后果。

要询问清楚各接触器的自锁方式,是电保持,还是机械式保持。如是电保持,合分闸共用一个信号即可。如是机械式保持,则合、分闸要分开设计。

2、 水阻柜起动信号

变频改造前,水阻柜起动信号接收的是"断路器常开点信号"。

若变频改造后,则一般需要在此起动回路里增加变频器"工频状态"信号。

即工频时,水阻仍正常起动,若变频时,则水阻柜不起动。

3、 水阻柜短接信号

变频改造前,水阻柜短接信号接收的是"下限位行程开关信号"。

变频改造后,则根据要求灵活改变,需在短接接触器的合、分闸回路增加控制信号。控制方式根据客户要求及系统安全性确定。

YRQ系列水阻起动柜4.jpg



免费打赏
放水发电
2021年11月22日 07:13:13
2楼

这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!

回复

相关推荐

APP内打开