常见线路故障维修方法 1、线路接头过多及接头处理不当是突出原因。 有些线路过长,在电工操作时会有一些接头产生。但由于一些电工师傅受技术水平限制或责任心不强,对接头的打线、绝缘及防潮处理不好,就会发生断路、短路等现象。 预防技巧:线路尽量减少接头。如果必须接线,配电线路要打好接头,做好绝缘及防潮,有条件的话(在适当的工程报价之下)还可以“涮锡”或使用接线端子;电视天线的同轴电缆接线最好使用分置器或接线盒,电话线路与电视线路做法差不多。
常见线路故障维修方法
1、线路接头过多及接头处理不当是突出原因。
2、做隐蔽处理的线路没有套管。
套管是为保护隐蔽的线路不被破坏,如果在该套管时不套或使用不适当的套管,施工当中或今后使用时不能避免线路的损伤,会为您留下隐患。
预防技巧:墙壁的隐蔽线路使用PVC硬质线管,注意与线号配套;尽量减少地面走线。万一要在地面走线,考虑到今后会长期处于受压状态,施工当中会受影响,所以最好使用水煤气管内套PVC管再安线,而且要固定好,不让它移动。
3、做好的线路受到后续施工的破坏。
常见的主要有:墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉枪打穿了PVC线管或护套线。
预防技巧:在做好的隐蔽线路做上标记,避免被下道工序施工人员无意中破坏。
4、配电线路不考虑不同规格的电线有不同的额定电流,“小马拉大车”造成线路本身长期超负荷工作。配电线路电线的选用要注意它的额定电流。
5、各种不同的线路走同一线管。如把电视天线、电话线和配电线穿入同一套管,使电视、电话的接收受到干扰。电视天线线路、电话线路分别走套管。
6、尽可能地减少不必要的接头、使用合适的线管,都是线路施工时应该注意的。
相关问答
如何查找低压线路漏电故障
1.准备工具:万用表,软铜线一根全长12M左右,登杆工具,脚扣,腰带,螺丝刀1把全长30CM左右.
2.首先在配电室把送不出电的那路漏电段开,先排除该漏电是否有送不出电的可能.
3. 在排除是漏电负荷侧漏电时,拆除该漏电负荷侧的零线,用万用表的红表笔接在负荷侧零线上黑表笔接在用软铜线和螺丝刀做1个临时接地线但接地点必须潮湿, 测得的值如果在2000欧姆以下至几百欧姆说明不是直接接地.如果测得数值在0欧姆说明是直接接地(测得的数值是四线的数值因为通过各用电器是串联的)
4.顺着线路找第一个分支或断连断开,照上面的方法测量的数值(架空线路四根弓子线必须全部拆除)如果测量的数值在第一分支线路上,就找这个分支线路.一个个的拆除接户线包括动力户拆到那个数值在2000欧姆以上的,就说明该接户线有漏电的就一直找到漏电点,很方便,但是工作人员在4,5人左右就快了.
5.注意:漏电负荷侧不能挂接地线,要有人在配电室看护,上杆人员必须有人监护,查到故障点后把各分支线路和断连的弓子线接好和漏电下口的零线接好,可试送电。
万用表测线路故障
用万用表测线路短路和开路,是不是先断开电源,然后两表笔测一根线两端,如果这样测那不是要把电线折下来吗,而埋在墙里面的线又如何测?
检查室内的电源是否有故障,首先要拉下电源总开关,在没有电的情况下检查。墙内一般是三根电线,分别是火线、零线和地线(电源插座),但也有两根线,是灯开关线。检查一段线的办法是,将一端的两个线头连在一起(俗话把两根线闷上)变成了一根线。再到另一端找同一颜色的两根线,用万用表电阻档量通断,如果不通,那就有一根线断路或短路。有两根线以上时,可换线来检查
万用表到底怎么测线路故障?
表笔各测量2端,所谓的两端是火线跟零线吗,有阻值是通路,那断路有阻值吗,短路阻值又的多少?我真的很想知道怎么测~比如房间里的火零线故障怎么测?
万用表测火线和零线,在有电的情况下,将万用表档位打到交流电压750的档位,用万用表的两个表笔,一个表笔和火线接触,一个表笔和零线接触,万用表显示屏将显示220V左右电压。要测线路的通断,在断电的情况下,将万用表档位打到阻值档位,一个表笔接触零线或者火线的一端,另一个表笔接触零线或者火线的另外一端。,如果有阻值,那么就是通路,如果没有阻值就是断路。短路是没有阻值的,如果要测零线火线的短路,万用表档位打到阻值档,两个表笔一个接触火线,一个接触零线,如果有阻值,就说明短路了
接触器联锁正反转控制线路故障检修方法
正转控制:按下正转按钮SB1→接触器KM1线圈得电→KM1主触头闭合→电动机正转,同时KM1的自锁触头闭合,KM1的互锁触头断开。
反转控制:先按下停止按钮SB3→接触器KM1线圈失电→KM1的互锁触头闭合。然后按下反转按钮SB2→接触器KM2线圈得电→从而KM2主触头闭合,电动机开始反转,同时KM2的自锁触头闭合,KM2的互锁触头断开。