说法很多,好像没查到明确的规范。不知道一般UPS供电的设备,比如电脑,用漏电开关吗?

说法很多,好像没查到明确的规范。不知道一般UPS供电的设备,比如电脑,用漏电开关吗?
免费打赏
zongjinzhi
2008年03月18日 09:01:31
2楼
我做过一个工程,UPS房内不用只用过流保护,输出至房外的设备时就要用了。
回复
wang1997
2008年03月28日 01:16:44
3楼
下端设备有的供电是用开关电源,内部有滤波电路,都有漏电流,一般不装漏电开关,如要装选用漏电电流较大动作的开关