冷水机组的配置
汇泳泽
汇泳泽 Lv.2
2021年11月10日 10:38:45
只看楼主

根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)第8.1.5的条款的条文说明:对于设计冷负荷大于528kW以上的公共建筑,机组设置不宜少于2台,除可提高安全可靠性外,也可达到经济运行的目的。 请问,为什么把冷负荷528KW作为分设2台机组的界线呢?而不是500KW或者530KW。

根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)第8.1.5的条款的条文说明:对于设计冷负荷大于528kW以上的公共建筑,机组设置不宜少于2台,除可提高安全可靠性外,也可达到经济运行的目的。

请问,为什么把冷负荷528KW作为分设2台机组的界线呢?而不是500KW或者530KW。

免费打赏
zbaisq
2022年06月12日 16:30:17
2楼

因为冷水(热泵)机组额定制冷量的划分就是按照:

1、活塞式、涡旋式冷水机组:冷量<528KW;

2、螺杆机:冷量<528KW,528≤冷量≤1163KW,冷量>1163KW;

3、离心机:冷量<1163KW,1163≤冷量≤2110KW,冷量>2110KW;

所以规范选用528KW作为2台冷水机组的分界线。

汇泳泽:噢,请问这个是经验划分还是有具体的条文标准呢?

zbaisq:《多联式空调 (热泵) 机组能效限定 值及 能源效率等级 》标准

回复