2021年6月, 重庆市三峡广场立海大厦空调机房发生一起爆炸事故 , 造成1人死亡,4人受伤 ,部分设施和房屋受损。 调查发现,本次事故的直接原因,是 将原设计采用R134a制冷剂的中央空调系统中制冷剂,更换为HR-223碳氢制冷剂 。由于空调系统中HR-223碳氢制冷剂泄漏,在密闭空间内与空气混合形成爆炸物,开灯时产生电气火花引发爆炸事故。
图片来源:国家突发事件预警信息发布网
制冷剂的安全性
制冷剂主要通过在低温下吸取被冷却物体的热量,然后在较高温度下转移给冷却水或空气。传统的制冷剂例如CFCs(氯氟烃)、HCFCs(含氢氯氟烃)相对安全、可靠,但因对臭氧层的破坏和高的温室效应,面临着淘汰和替代。
2017年5月,国家质量监督检验检疫总局和标准化管理委员会发布的《制冷剂编号方法和安全性分类》GB/T 7778-2017中,对制冷剂的安全性,包括毒性和可燃性做了分类。
制冷剂的毒性分为A类(低慢性毒性)、B类(高慢性毒性),将可燃性分为第1类(无火焰传播)、第2L类(弱可然)、第2类(可然)、第3类(可燃易爆)。制冷剂安全性细分为8类,分别为:A1、A2L、A2、A3、B1、B2L、B2、B3,其中,A1最安全,B3最危险。
几种常用制冷剂:
R134A,四氟乙烷,HFC类物质,是目前最主流的环保制冷剂,广泛用于新制冷空调设备上的初装和维修过程中的再添加。安全等级属于A1。
R410A,由R32和R125按质量分数各50%的比例组成,其中R32(二氟甲烷CH2F2,A2L),R125(五氟乙烷CF3CHF2,A1),R410A的安全等级为A1。
R32,二氟甲烷,微燃,安全等级为A2L。在相同制冷量条件下,R32的填充量要少于R410a(约减少30%),是R22的一个重要替代品,目前在欧美、日本等国家的家用空调中已有大量应用。
R290,丙烷,不伤害臭氧层,也无温室效应,主要用于中央空调、制冷设备。有可燃性,安全等级为A3,爆炸点比R32低得多。
在立海大厦引起爆炸的制冷剂HR-223,根据调查报告其主要成分为94.89%的丙烷和5.11%的丁烷。丙烷和丁烷均属于A3类可燃易爆物质,使用这一类制冷剂,无论是设计、制造、使用环节都必须增加安全保护措施和管理手段。
安全使用制冷剂
使用范围及制冷性能,不是评判一款制冷产品是否满足需要的全部依据,选择长期可持续的产品不可忽视安全性。
首先,要购买来自正规厂家的产品。有的制冷剂的只过了几个月时间,空调就不制冷了,这是刚加上的制冷剂质量有问题,可能产品纯度不高,或使用别的不同型号的低价制冷剂灌装假冒。
其次,不要混装。制冷设备只能充入原有型号的制冷剂,其他型号制冷剂充入后可能会导致压缩机毁坏。比如2002年后生产的汽车,空调系统是专为R134a所设计,配管、工具、零配件等都是专用,如果加入R12、R22等其他非R134a制冷剂,会导致压缩机异常、制冷不良、管路泄漏,对整个空调系统造成不可挽回的损害。
立海大厦的爆炸就是中央空调机房改变原设计制冷剂介质要求,将R134a制冷剂更换为HR-223碳氢制冷剂。对原使用含氟制冷剂的空调系统,直接灌装碳氢制冷剂进行替换,埋下了巨大的安全隐患。对于在用的各种制冷空调设备,严禁采用可燃制冷剂直接替换非可燃制冷剂。
另一方面,要严格按照规程操作。用户进行制冷空调系统的安装、改造、维修,要联系空调设备生产厂商的售后服务部门或者正规的空调安装维修企业。
碳氢制冷剂最主要的缺点就是可燃性,如果密闭环境、有明火、泄漏达到一定浓度就有可能爆炸,跟用天然气一样。R290使用、维修房间面积应大于15平方米,空调使用区域2米内避免有火源,室内机正下方不许有插座等可能产生火花的电源及热源,严禁在空调2米范围内吸烟。这些都需要检维修厂家具有专业知识。