膨胀阀的调节很重要,为了使系统处正常的工作状态,膨胀阀应尽量保持出厂状态,不要随便调动,这是一项操作和调整的前提和原则。 正常情况下,膨胀阀阀体的结霜呈45°角(见图),伞形阀盖是不能结霜的。膨胀阀的压力调节杆在出厂时一般都基本调整在中间位置上,即顺反转动的圈数基本一样,正是为了调节时顺反都有足够的余地。对于热力膨胀阀的安装,阀体应直立式安装在供液管的水平管段上,感温包也应捆绑在水平回气管段上,与回气管的角度呈4点或8点钟的位置(见下图)。膨胀阀必须与感温包同在一个温区里,要么同在库内,要么同在库外。
膨胀阀过热度的定义:指蒸发器和感温包内蒸汽之间的温度差,实际也可以理解为蒸发器的进口温度与感温包处的温度差。测量时用蒸发温度减去感温包处的实际温度,通常的过热度为5~8度之间。过热度对于热力膨胀阀的正常工作起着举足轻重的作用。吸气如果完全无过热度,就会产生回气带液,引起湿冲程液击损坏制冷压缩机;如果过热度过大,压缩机的吸排气温度高,运转温度高,碳化润滑油,同样也会损坏压缩机。
膨胀阀的压力调节杆在出厂时一般都基本调整在中间位置上,即顺反转动的圈数基本一样,正是为了调节时顺反都有足够的余地。膨胀阀的调节很重要,为了使系统处正常的工作状态,膨胀阀应尽量保持出厂状态,不要随便调动,这是一项操作和调整的前提和原则。在保证此前提下,才能对系统的运行工况作出正确的分析和判断。
在系统正常的运行中,当制冷温度在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现;
只有当制冷温度在0度以下时,最开始结霜的是膨胀阀的出液管,然后延伸至蒸发器,最后才是回气管,直到压缩机的吸气阀为止。