漳州第三方检测实验室设计干货,SICOLAB小编总结了以下几点装修知识、布局设计: 1、第三方检测实验室供排气设计 例如建立放射性同位素实验室、使用X射线的实验室、动物实验室等特殊实验室,这类实验室的选址,应符合有关安全、防护、疏散、环保等规定。尤其应注意的是,不要认为这类实验室只要单独建设就没有问题了。例如,将放射性同位素实验室或动物实验室建在楼群中的平房里,排放的气体扩散不出去,就会对周围的环境造成污染。这类实验室的排气口一定要高于周围的建筑物。通风柜的出气口应高于本楼顶2 米,对有害气体应加过滤材料。实验室产生的酸、碱及含汞污水,应单独收集处理,不能直接排入下水道里。带菌实验废弃物应进行失活处理,需配备高压灭菌设备。放射性同位素的废弃物应按照规定,按固、液体的不同分别收集,运到规定地点处理。放射性同位素的洗涤用水,应通过专用洗刷池流入专用衰变池中,不定期检查其放射性浓度。符合排放水平后,方可排放到普通下水道中。实验动物尸体的处理为焚烧或深埋(少量) ,根据情况设置焚烧装置。
漳州第三方检测实验室设计干货,SICOLAB小编总结了以下几点装修知识、布局设计:
1、第三方检测实验室供排气设计
例如建立放射性同位素实验室、使用X射线的实验室、动物实验室等特殊实验室,这类实验室的选址,应符合有关安全、防护、疏散、环保等规定。2、第三方检测实验室防爆安全设计
由于实验室工作的特殊性,故门、窗宜采取安全防盗措施。使用放射性同位素及生物、菌种培养等实验室,门上应装有醒目的警示标志及工作状态标示灯,提醒实验人员及无关人员注意安全。防止造成不必要的伤害及污染环境。易燃、易爆品应有专门的库房,集中存放。库房的设计要考虑防火和远离居民区。剧毒物品要存放在专门的保险柜内,采用双人双锁制,双人同时存取。这样做,可防止一个存取时发生中毒等意外情况时无人抢救,又可防止保管人员情绪不稳时,毒品外流。菌种应保存在专用的生物柜里,以确保实验人员及环境的安全并能同时保证实验材料本身不受污染,也应采用双人双锁制,双人同时存取。使用各种高压气体,如氧气、氢气的实验室,应建专门的管道供气。没有专门的输气管道,使用高压气瓶的实验室,SICOLAB实验室建设建议应注意高压气瓶的存放要求:室内有完善的通风设备并配备1301 型及二氧化碳灭火器;高压气瓶位置固定稳妥与仪器保持一定距离;易燃、助燃气瓶分开放置;设专人负责,经常检查,防止气体泄漏,引起火灾。灭火器的配置原则。,不同类型实验配不同种类的灭火器,例如精密仪器室、计算机房等实验室不能用会造成水渍、粉尘或泡沫的污染的灭火器;培训实验人员掌握灭火器的正确使用方法。各类专业实验室根据本专业实验性质、要求,还应采取一些具体的措施,确保人员和环境的安全。